(1)绝缘电阻表法。 用绝缘电阻表测量各相绕组对地电阻。如果三相绕组对地电阻都很低、但不为零,说明电动机已受潮或有油污,经过清洗和干燥处理,使绕组对地电阻大于0.38MΩ即可继续使用。如两相绝缘电阻较高,另一相绕组对地电阻为零,说明此相已有接地故障。
(2)试灯法。 如果没有绝缘电阻表,可采用绕组串接灯泡接通电源的方法进行检查。为安全起见,应尽量使用电压较低的测试电源。如图所示,拆去电动机接地线,将测试棒分别接触机壳和绕组线端。如果灯泡发亮,表明该相绕组已接地;若灯泡暗红,则说明该相绕组绝缘已受损。
(3)磁针定向法。 把有故障的绕组两端并在一起接到直流电源的一端,而直流电源的另一端串接一适当的变阻器后接至电动机铁芯上。此时,直流电流由绕组两端流向接地故障点,用一枚磁针放在槽顶上逐槽推移,磁针改变指向的位置即为接地的铁芯槽。再把磁针在该槽上来回移动,则可大致确定接地的位置。