RS485通讯故障 点击:263 | 回复:2



lidong8036

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2012年11月20日
发表于:2013-07-11 13:32:17
楼主

RS485通信中,两通讯线间的电压为差模电压,貌似差模电压大于200mv就可以工作,请问大侠们,各个节点间的差模电压是相等的么?我们这边485总线上挂有5个设备,量各个节点通讯线之间的电压由1.7v逐次减小的,在系统中显示最后一个节点通讯故障“Message time out”,将最后两个节点在接线箱中物理连接对调后各个节点通讯线之间的电压相等为0.9v左右,之后通讯恢复正常,请了解485通讯的大侠解释一下为什么!不明白  





研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-11 13:42:11
1楼

通信线路有压降,另外485通讯一般在末端加装终端电阻。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-11 13:54:17
2楼

引用 研讨会宣传员_3259 的回复内容: 通信线路有压降,另外485通讯一般在末端加装终端电阻。


 