plc与工控机通信问题 点击:849 | 回复:8



非凡2013

    
  • 精华:0帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:64帖 | 350回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-07-09 11:04:38
楼主

plc与工控机连接是需要RS485总线,现在的问题是plc在控制柜里面,那工控机距离柜子太远了还能正常操作吗?RS485总线有效距离是多少啊?




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-09 11:10:04
1楼

采用屏蔽双绞线的话达到千米应该没问题。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-09 11:10:59
2楼

主要特性

典型的串行通讯标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:

1. RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。

2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。

3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。

4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺(约1219米),实际上可达 3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。

因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口。因为RS485接口组成的半双工网络一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。 RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)。

 

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-09 11:12:44
3楼

RS-485电气规定

由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。 RS-485与RS-422的不同还在于其共模输出电压是不同的,RS-485是-7V至+12V之间,而RS-422在-7V至+7V之间;RS-485满足所有RS-422的规范,所以RS-485的驱动器可以用在RS-422网络中应用。RS-485与RS-422一样,其最大传输距离约为1219米,最大传输速率为10Mbps。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,在100Kbps速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般100米长双绞线最大传输速率仅为1Mbps。

 

猥琐大叔

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:266
  • 注册:2009年7月24日
发表于:2013-07-09 11:16:17
4楼

如果几百米的话就直接用双绞屏蔽线就可以了,但是要避开干扰,太远了就用光纤通讯吧

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-09 11:21:56
5楼

引用 猥琐大叔 的回复内容: 如果几百米的话就直接用双绞屏蔽线就可以了,但是要避开干...



suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2013-07-09 11:33:59
6楼

引用 猥琐大叔 的回复内容: 如果几百米的话就直接用双绞屏蔽线就可以了,但是要避开干... 


 

非凡2013

  • 精华:0帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:64帖 | 350回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-07-09 11:38:04
7楼

哦 那现在的工控机通信接口是232吗?是不是需要转换器?

peyton

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2008年3月29日
发表于:2013-07-09 12:40:17
8楼

最好搞一个串口变以太网的转换器,用网线连接工控机,一面工控机没有串口造成不必要的麻烦。