变频调速器在风机中的运用 点击:94 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-07-08 17:34:51
楼主

        通风设计中主通风机是根据矿井的生产能力,用通风系统网络的最大阻力和相关条件的上限来计算最大需风量进行选型的;而矿井前后期以及季节性变化对需风量的影响都比较大,所以通风机投入运行后经常出现供风量大于需风量,造成能源的极大浪费,加重煤矿的经济负担。同时地方中小煤矿由于供电质量不高,致使主通风机电机启动频繁,电机因冲击电流大而加速老化。为了提高效率、减少浪费、延长风机的使用寿命,需要对主通风机进行技术改造。

      大同市城区常圈沟煤矿设计年产量21万t,副斜井井口安装2台BDK40617型轴流式对旋风机,1台工作,1台备用,风机风量13210345103m3/min,静压00982237kPa.电机型号为YBFe315S6,功率为275kW,额定电压380V,额定电流140A,转速为980r/min.风机现工作风量为32103m3/min,负压为1225kPa,频率为50Hz,效率为082;矿井现行状况实际需风量为2908103m3/min,负压为1kPa.

      风机安装变频器前后的能耗比较从理论上分析,若用风门调节,即把风量恰好调为2908103m3/min时,电动机功率为275kW.而安装变频调速器后,实际功率为1126kW,风机节约了374kW的电能,即节约了25%的电能。用变频器调节风量比用风门调节风量每年节省电费163812元。此工程项目总投资为22万元,15a便可收回整个工程总投资,经济效益十分显着。

      安装变频调速器的优越性变频调速在频率范围内的动态响应、工作效率、精度要求、输出特性、使用方便等方面是其他调速方法无法比拟的。它以体积小、重量轻、工艺先进、通用性能强、保护功能完善、可靠性高、操作方便等受到越来越多传动领域的欢迎。它具有卓越的调速性能、较高的调速精度、较宽的调速范围和非常显着的节电效果,并易于实现自动控制和过程控制。具有软起动功能,电流从0开始,然后慢慢增加到工作电流,无冲击电流。风机的转速降低,轴承温度明显降低,可减少风机维修费用,延长风机寿命。电机的运行电流明显降低,降低线路损耗。提高了功率因数,可替代电机的无功功率就地补偿装置。

       采用变频器后,噪音大幅度地降低,改善了工作环境,深受工人的好评。保护齐全,并具有故障记忆判断功能。风量可以根据矿井需要随时方便地调节,若要增加风量检测装置就很容易实现自动调节风量。



 



楼主最近还看过



世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-07-09 10:22:24
1楼

实践表明,变频调速技术在风机中的节能效果最明显。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师