模拟信号是三根线买了两线制的压力变送器  怎么用两线制的压力变送器来接以前的三线制的




zgx_82

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2003年8月03日
发表于:2013-07-08 15:56:54
1楼

电源+接压力变送器的+,压力变送器的信号端接模拟量输入+,模拟量输入-接电源-。同时修改模拟量模块的输入信号定义。

盖建强

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:664
  • 注册:2004年10月14日
发表于:2013-07-08 16:00:39
2楼

所谓的三线制其实就是4线制的传感器共用一根地线。

三线制的三根线分别是电源,信号,地。

如果要接入2线制的传感器的时候,把电源端接到2线制传感的+,2线制传感器的-接到模拟采集信号的信号端。

其实你自个看看图纸研究下就明白了


chen323000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:10帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年10月17日
发表于:2013-07-08 16:07:19
3楼

回复内容:

对: zgx_82  电源+接压力变送器的+,压力变送器的信号端接模拟量输入... 内容的回复!


 电源正端给模拟信号+接在一块么

从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-07-08 16:11:27
4楼

三线两线之分就是需要单独供电和不是单独供电,卡件接收是有源信号还是无源信号,如果你是三线的改两线的加个隔离栅即可使用。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-08 16:57:31
5楼

建议楼主上图加以说明。 

yangxf1217

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:164
  • 注册:2013年5月24日
发表于:2013-07-08 17:01:55
6楼

这个得采集设备得做相应改动,单纯是接线没法解决。

suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2013-07-08 22:22:59
7楼

所谓的三线制其实就是4线制的传感器共用一根地线。

三线制的三根线分别是电源,信号,地。

如果要接入2线制的传感器的时候,把电源端接到2线制传感的+,2线制传感器的-接到模拟采集信号的信号端。

 

dahutu007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:408
  • 注册:2009年9月25日
发表于:2013-07-16 13:07:33
8楼

你的题目没有说明白,你是要往哪里接,模板还是采集设备?如果是PLC模板的话可以按照1楼的接法,如果是采集设备,那要看采集设备的接口说明了,有的时候是不行的。