IFIX与AB PLC通过opc方式连接的方法 点击:234 | 回复:0



PLC酷客

    
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-07-07 20:26:06
楼主

IFIX与AB PLC通过opc方式连接的方法



RSLinx软件是A-B PLC通用的通信配置软件(2.2以上的版本支持对以太网的网关配置),目前主要有以下几个版本:RSLinx OEM、 RSLinx Professional 、RSLinx Gateway、 RSLinx SDK四个版本。且均支持OPC服务(2.3版以上支持OPC2.0版)。

多数上位机软件已内嵌了OPC服务功能,支持OPC客户端和OPC服务器的工作方式。这样就可以很方便的与A-B PLC进行通信。具体的配置方法如下:

RSLinx具体连接这里不多作说明了,详细设置可参考RSLinx相关资料;

1、使用RSLinx中的Topic Configoration来进行OPC服务的配置 ,

2、在Date Source配置框中配置Topic,选择一个物理设备(PLC),按New按钮即可建立一个Topic,在DATA SOURCE中选中你所要连接的物理设备,选中后,单击Done即可

3、然后在组态软件中选择opc client驱动,添加OPC设备,建立数据联结既可以完成与plc的数据交换。

IFIX中可使用配置文件或直接用驱动的配置与发现来完成数据连接。

提示:Server;Group;ItemID;DEV1:I:52/7

Server;Group;ItemID;DEV2:N7:52