无锡生产的乐声变频器不能调节频率求助 点击:233 | 回复:4



曼联_67

    
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:40帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2013-07-06 10:25:49
楼主

有一台7.5KW的乐声变频器是无锡生产的。变频器频率设定在40HZ我想更改为50HZ但是密码锁了频率不能改变,请教高手该如何解决?




曼联_67

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:40帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2006年1月27日
发表于:2013-07-06 10:44:49
1楼

帮自己顶一下。。。实在是找不到解决的办法。

问建华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 322回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2013年4月24日
发表于:2013-07-06 21:17:26
2楼

长按ESC键试试。需超过五秒。


nnenc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年7月06日
发表于:2013-07-07 11:13:32
3楼

不太熟悉,最好打电话给厂家咨询。

suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2013-07-08 22:35:21
4楼

可以恢复原厂设计吗

找生产厂家技术部门应该能解决的,如果是正规的变频器