400H冗余系统如何与S7-200通讯 点击:255 | 回复:2



狼牙精神

    
  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-04 16:56:47
楼主

400H如何与S7-200通讯

介绍如何组态400H控制器与S7-200通过以太网和DP实现通讯。

 

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2013-07-04 20:52:10
1楼

S7-200加 EM277 模块, 在S7-400 主站上 挂 Y-LINK 模块,也就是把两条 不同的 pROFIBUS DP 总线连接到一块去,然后再连接到 EM277 模块......

8566

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1245回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年1月25日
发表于:2015-08-26 08:14:07
2楼

gfjmzdreghrswgswd