应急处置
5.1 DCS与DEH系统出现故障后组织措施
5..1.1 如DCS与DEH系统在生产过程中所发生问题,一律在当班值长的统一组织、指挥下进行处理,值长应对所发布的所有事故处理命令的正确性负责。 5.1.2 ***机、炉、电专业主管。在接到值长通知后,在厂里时应于5分钟内、在家应于40分钟内赶到集控室,其职责是协助值长对各自专业的现场处置,主动向值长提出对本专业的现场处置建议和要求,指导运行人员进行现场处置的操作,且对自己所作指导的正确性负责。
5.1.3 ***经理(经理助理)在接到值长汇报后,在厂里时应于5分钟内、在家应于40分钟内赶到集控室,其职责是协助值长指挥对事故的处理,提出恢复系统及设备运行的措施和要求,根据现场实际情况,调度必要的人力参与对事故的处理,并对恢复运行的措施和要求的可行性和正确性负责,对事故处理中所发布命令的正确性负责。
5.1.4 检修维护部经理(经理助理)、热工专业主管、自动班的班长(技术员)及设备负责人,在接到值长汇报或通知后,在厂里时应于5分钟内、在家应于40分钟内赶到集控室,其职责是协助运行人员进行隔绝操作,指导运行人员实施安全措施,向值长提出隔离设备的检修申请,并立即组织人力对已隔离的故障设备进行抢修,对抢修现场的技术安全措施的完善性负责。
5.1.5 设备技术部经理(副经理)、机、炉、电、热工专业主管,在接到值长汇
报或通知后,在厂里时应于5分钟内、在家应于40分钟内赶到集控室,其职责是指导运行人员进行隔绝操作,分析事故原因,指导检修人员对已隔离的故障设备进行抢修。
5.1.6 安健环部经理(副经理)。在接到值长汇报后,在厂里时应于5分钟内、在家应于40分钟内赶到事故现场,其职责是对现场的事故情况进行取证,及时组织分析事故原因或进行事故调查,指导值长对抢修设备进行安全措施的设置,并对抢修现场的安全情况负责。
5.1.7 厂领导(厂部值班领导)。在接到值长汇报后,在厂里时应于5分钟内、在家应于40分钟内赶到集控室,指导值长指挥事故处理,提出故障设备抢修及机组设备恢复的原则意见,指导各部门组织对事故的处理工作。 5.2 当DCS系统故障时处置程序及技术措施
5.2.1 运行人员应该常监视DCS画面上系统的网络运行情况。出现下列情况按重要缺陷处理程序,迅速通知检修维护部热工自动班班长组织消缺。
5.2.1.1 当发现各控制站的右上角由绿色变为红色时,说明控制站的一路电源失去,运行人员应及时通知热工检修人员处理。
5.2.1.2 当发现有站点的网络线由绿色变为红红色时,说明该网络离线,运行人员应及时通知热工检修人员处理。
5.2.1.3 当发现有控制站由绿色变为白色时,说明该控制站故障,运行人员应迅速通知热工检修人员处理,并对该站控制的设备进行临时紧急监控。
5.2.1.4 当部分操作员站出现故障时( “黑屏”或“死机”),可以在其它操作员站操作监控,通知热工检修人员处理。
5.2.1.5 对MACSV系统来说,发现卡件故障,运行人员应联系热工检修人员及时处理,做好安全措施后进行在线更换卡件。
5.2.1.6 无论哪个系统控制单元(DPU)的单DPU离线故障后,运行应及时联系热工检修人员处理,进行在线更换DPU。
5.2.2 如出现下列情况,值长则按DCS、DEH系统出现故障后组织措施的要求,迅速通知相关人员到场,开展故障处置工作。
5.2.2.1 当只有全部操作员站出现故障时(所有上位机“黑屏”或“死机”),而控制站电源未失去时,运行人员及时通知热工检修人员处理,并进入工程师站和在值长站以操作员身份登录后暂时监视操作,
5.2.2.1.1 如果是全部操作员站的电源失去,运行人员或热工人员进入电子间,抢合DCS电源柜内的各操作员站空气开关一次,对于抢合成功的操作员站迅速开机恢复操作,未抢合成功的操作员站热工检修人员查明故障继续处理。 5.2.2.1.2 如果本机组的工程师站也无法操作,值长站也无法操作,运行人员可到另一台机组的工程师站在热工检修人员的指导下切换到本域进行操作,如果都不能进行操作且操作员站空气开关都抢合不上,应采取立即停机、停炉的措施。 5.2.2.2 当分散控制系统通信网络发生故障时,造成所有数据不能进行刷新(“死机”)和操作时,及时通知热工检修人员处理。
5.2.2.2.1 检查电子间GPS柜的交换机电源是否失去,如失去迅速查明原因并抢合跳闸的空气开关一次(GPS柜内本身的电源开关和DCS公用系统配电柜内的通讯空气开关),如抢合不成功,热工人员应在最短时间查明原因处理故障。 5.2.2.2.2 如交换机电源是未失去,则应检查网络交换机是否故障,如故障热工人员迅速进行处理故障;网络交换机工作正常时则应检查服务器是否故障,如故障热工人员可用公用系统的一台服务器(处于从状态)来暂时代替故障服务器,维持机组运行。
5.2.2.2.3 如长时间不能处理好上述故障且机组运行工况不允许时,应采取立即停机、停炉的措施。
5.2.2.3 当一般DCS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU均发生离线故障后,根据机组运行情况,若运行参数达到停机停炉值时,应采取紧急停止机组运行的措施。
5.2.2.4 当SCS系统控制单元(DPU)的一对主、副DPU均发生离线故障后,尽量稳定机组运行,运行人员加强监视,立即联系检修维护人员处理。不能维持设备运行(运行设备跳闸,备用设备无法启动)时,应采取紧急停止机组运行的措施。 5.2.2.5 当主要模拟量控制(MCS)系统通信网络发生故障或主、副控制单元(DPU)均出现故障(“死机”或“失电”)时,在无法维持机组安全可靠运行时,应采取停机、停炉。
5.2.2.6 当锅炉炉膛安全监控(FSSS)系统通信网络发生故障或主、副控制单元(DPU)均出现故障(“死机”或“失电”)时,在无法维持机组安全可靠运行时,应采取停机、停炉。
5.2.2.7 若系统控制单元(DPU)的单DPU运行且发生离线故障后,按上述两个DPU均离线时的安全措施处理。
5.2.2.8 DCS所有站电源失去时,按停机、停炉处理。
5.2.3 如机组不能维持运行需停机、停炉,值长立即汇报地调,口头申请停机;在故障处理后,联系地调申请开机。 5.3 DEH系统故障时处置程序及技术措施。
当DEH操作员站画面中的左上方System绿色条框变成红色平光或者红色闪烁时,应立即通知热工检修自动班人员检查处理。运行人员注意观察DEH各种参数。当 DEH系统出现下列故障,值长则按DCS、DEH系统出现故障后组织措施的要求,迅速通知相关人员到场,开展故障处置工作。
5.3.1 当操作员站出现故障时(“黑屏”或“死机”),及时通知热工人员处理,首先进入工程师站进行操作控制,如果工程师站无法操作,再使用后备硬手操(辅盘)打到就地操作。如果上说方式都无法操作,应采取停机、停炉处理。 5.3.2 当控制系统通信网络发生故障时,造成所有数据不能进行刷新(“死机”)时,按“操作员站出现故障”方式处理。
5.3.3 当DEH系统故障时(失电或控制器故障),汽轮机跳闸,热工检修人员尽快处理故障,恢复系统后运行重新挂闸冲转。
5.3.4 当厂用电中断,UPS电源故障时,DCS、DEH等控制系统都失电,汽轮机跳闸,应紧急停止锅炉运行。
5.3.6 机组需停运,值长立即汇报地调,口头申请停机;在故障处理后,联系地调申请开机。
楼主最近还看过