西门子6SE70变频器经常报F011报警无法复位只能更换CUVC板这是什么原因 点击:10580 | 回复:4



hayuchen050924

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2012年9月14日
发表于:2013-06-24 21:48:36
楼主

西门子6SE70变频器经常报F011报警无法复位只能更换CUVC板这是什么原因?




qdd124665384

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:331
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2013-06-26 16:01:26
1楼

F011 报警意思:过电流
  1)编码器信号不好,或丢转
  2)主板上有一取样电阻烧,拆到既可,不影响。我试过好几次成功过两次
  3)变频器输出是否短路或有接地故障
  4)负载处于过载状态
  5)电机与变频器是否匹配
  6)是否动态要求过高

 

hayuchen050924

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2012年9月14日
发表于:2013-06-26 19:48:21
2楼

非常感谢!我是个初学者,请问怎样怎样找到这个取样电阻,取样电阻是在CUVC板上吗?

重整旗鼓

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:72帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2006年3月10日
发表于:2016-05-03 16:38:23
3楼

西门子CUVC极为精密,现场环境不好2年后元器件会大面积失效,做好防范工作很重要。


江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-05-03 16:49:02
4楼

以前收集了这个资料,供参考,希望能帮到你!

 

 