星三角转换电机反转,调换了两根线,后果很严重 点击:59162 | 回复:49



别墅_30

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-24 13:16:43
楼主

一台200KW的制冷机电动机,采用星三角启动,厂家调试时电动试验发现反转,将接触器下面六根线中的两根进行了调换,然后进行启动,当三角形运转时变压器高压侧跳闸,根据其接线方式进行了分析,如上图,请从电工学的基础上进行分析此种接法的后果及依据




别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-24 13:19:07
1楼

变压器综合保护装置为“过流保护”,后来变压器空载也无法投入

别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-24 13:53:16
2楼

红色线为倒换的两相,经过分析即为上图所描述的接法,但这样接法会产生那么严重的后果吗?

 

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-06-24 15:41:25
3楼

  你知道星三角启动顺序吗??


还有启动时运行方向反是星形启动时反的还是切换三角形时反了?

别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-24 15:51:01
4楼

 他们只是星型试验了以下认为是反转,然后就将其中的两相进行了调整(接触器下端)

别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-24 15:52:42
5楼

我现在主要是想分析清楚这种电路会产生多大的影响,我的变压器高压侧跳闸是不是他影响的?过流保护跳闸

别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-24 15:53:47
6楼

而且是跳闸后我再次送空载变压器的时候将我的高压进线开关也顶跳了

john42tw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2012年6月18日
发表于:2013-06-24 17:51:05
7楼

看 三角 電流過方向就知道

正常

L11->U1->U2->L12

L12->V1->V2->L13

L13->W1->W2->L11

 

改過

L11->V1->V2->L13

L12->U1->U2->L12      L12等電位

L13->W1->W2->L11

 

應該從接觸器上方改

 

 

 

吴文童

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2013年3月31日
发表于:2013-06-24 19:08:14
8楼

兄弟电动机的接线(6根)他的顺序是怎样的,要搞清楚

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-06-24 19:38:23
9楼

星三角电极反转要倒4根线,倒两根能使电机缺相!

chenjiuwei

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:725
  • 注册:2010年6月03日
发表于:2013-06-24 20:20:32
10楼

回复内容:

对: 风雨人生--王者之师  星三角电极反转要倒4根线,倒两根能使电机缺相! 内容的回复!


 求图,求真相

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-06-24 22:58:52
11楼

我上图大家一看就明白了

黄色的线自成闭合回路接在L2上,红色的线连接了两个绕组与L1和L3连接,这和缺相还不一样,缺相是三绕组首尾连接,缺一相

现在的情况是两绕组通两相,星三角启动证明负载还是略大的,当星型运行结束时切换到角接两绕组通入单相380,绕组阻值小且无法形成旋转磁场,转速急剧降低,电流迅速升高,而且瞬间峰值很大,变压器可能容量也小,所以保护设定值相对较低,未躲过这个峰值电流,最终跳闸!

如不完整楼下继续补充

别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-25 07:59:26
12楼

回复内容:

对: 今生缘  我上图大家一看就明白了黄色的线自成闭合回路接在L2上,... 内容的回复!


 分析的有深度,大家接着来进行讨论,变压器已经返厂维修,具体情况还需观察。

隨風--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:146帖 | 5530回
  • 年度积分:1307
  • 历史总积分:29997
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2013-06-25 08:43:46
13楼

正反转不在这 调相,调相要在热继电器下端调才可以。

gkong1_30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-06-25 09:14:21
14楼

你这个调线方法是星型启动时正转,当转换为三角型运行时中间一相不通电,另两相通电使电机反相运行,所以电流特大,会将变压器顶掉。

gkong1_30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-06-25 09:29:48
15楼

200KW的电动机,当电机正转达到60%转速时,突然间使电机反转运行,这时母线电流特大。这时那个电机B相是没电流的,也不是形成黄色的线自成闭合回路,而是线圈两端都接在B相上,因为线圈是对地绝缘的所以没电流。

别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-25 09:37:10
16楼

能采用电工学的理论分析更有说服性,需要很深的理论知识,可惜本人《电工学》学的不好

liudonhui

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2009年6月26日
发表于:2013-06-25 12:28:10
17楼

U1 V1对调的同时U2 V2也要对调才能换相

记住中间的连接片一定要拆掉!!!!!!!

别墅_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-06-25 12:47:45
18楼

正确的调线方法当然知道,这种结果是设备厂家的调试人员造成的,现在主要是进行分析这样做产生的后果,上升到理论角度进行分析。

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-06-25 20:39:43
19楼

引用 风雨人生--王者之师 的回复内容: 星三角电极反转要倒4根线,倒两根能使电机缺相! 


 

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-06-25 22:46:52
20楼

图中:KM2吸合,KM3吸合的情况下,电动机为星型运行L1-U1U2,L2-V1V2,L3-W1W2,
楼主所说的星型运行时情况下,因KM3吸合的,对电动机不造成影响。原因,电动机
绕组的末端是短接的。后面继续。
    延时时间到了,KM1吸合,KM3断开的情况下:
    改后:电路变成这样的顺序
    L1-V1V2-L3
    L2-U1U2-L2
    L3-W1W2-L1
如下图所示:

    明显看出,这个L2只加在了一相绕组上,然后L1L3加在了两相上面,方向还刚好相反。
    这个时候,U1U2因为是接在一相上面,没有形成电压回路,绕组没有问题。
    另外两相,相当于绕组头尾端相接后,接到L1和L3上面,相当与加在了380V的电压,
   和电动机缺相的情况还不一样。原因--相当于两个绕组反并联,电感方向相反,直流电阻
变成了原来绕组的一半,此时肯定会过电流。

    所以楼主所说的只是在星型的情况下,是不会过电流的,切换三角后会产生过电流。

 

随你而安

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:223
  • 注册:2012年12月13日
发表于:2024-04-06 07:39:34
0楼

应该是四根线,电源线可以调换两根