求前辈指导,为什么空开接线不用导线? 点击:2914 | 回复:22



小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-06-23 22:51:18
楼主


看到一个配电柜内,空开前面全部是铜片,而不是导线?

这是为什么?这样做有什么好处?前面那是铜片吗?专业术语是叫铜片吗?

谢谢



楼主最近还看过



消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-06-23 22:53:56
1楼

,问题问的很好!下面由专业级的进行回答!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-06-23 23:00:24
2楼

铜母线吧,非铜片。好处--硬,不易变形,导流量大。

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-06-23 23:05:08
3楼

这叫汇流排,在这种应用场合中,铜排相比导线会有许多优势。


1、铜排和空开端子连接不用做线鼻子,电钻打个眼就可以上螺丝了。(这不仅是省钱的问题,关键是能够减少故障点,提高可靠性)

2、铜排接触面积大,用简单的螺丝螺母就可以很方便的实现与其他电路的并接。可以在铜排的任何部位方便的打孔连接其他的线路。

3、在相同截面积条件下,扁平铜排的截面几何形状可以让导体在高频传输中弱化集肤效应带来的不利影响,从而在一定程度上降低损耗,提高工件的导电效率。尤其能够降低变频器导致的高频谐波带来的不利影响。


今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-06-23 23:05:40
4楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 铜母线吧,非铜片。好处--硬,不易变形,导流量大。


补充一下,比较整齐美观

歪歪工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 49回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:3302
  • 注册:2011年3月19日
发表于:2013-06-23 23:05:40
5楼

就是为了美观,连接方便,还有连接可靠,载流量大,你想如果用导线在母排上好连接吗,就算连接好了有用铜条的有层次吗

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-06-23 23:08:25
6楼

感谢各位师傅解答

另外,是不是还有很好的散热效果呢?


莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-06-24 05:44:27
7楼

3楼说的不错。    

沧海一粟——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2013-06-24 06:00:38
8楼

关键是载流量大,散热好

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-06-24 06:21:44
9楼

其实,导线也可以,你看断路器下方不就是导线;

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-06-24 07:58:05
10楼

回复内容:

对: 湖北老四 这叫汇流排,在这种应用场合中,铜排相比导线会有许多优势... 内容的回复!


标准答案

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2013-06-24 07:58:43
11楼

缺点就是加工相对困难

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-06-24 08:25:54
12楼

在制作时间上要花点工夫,一般中高压控制柜里都用汇流排,载流量大,散热好。

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-06-24 08:31:17
13楼

载流量大,美观,接线方便,散热好,节约空间。

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-06-24 08:43:56
14楼

引用 湖北老四 的回复内容: 这叫汇流排,在这种应用场合中,铜排相比导线会有许多优势...


比较详细

王者之師——水雲間

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1008
  • 注册:2009年11月30日
发表于:2013-06-24 08:48:29
15楼

引用 湖北老四 的回复内容: 这叫汇流排,在这种应用场合中,铜排相比导线会有许多优势... 


 

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2013-06-24 09:53:19
16楼

回复内容:

对: 湖北老四  这叫汇流排,在这种应用场合中,铜排相比导线会有许多优势... 内容的回复!


 标准答案,我还要补充一点, 汇流排连接点 分支合理,导线要一根并接一根,这个区别是汇流排最主要的用处。

 

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-06-25 19:57:41
17楼

引用 湖北老四 的回复内容: 这叫汇流排,在这种应用场合中,铜排相比导线会有许多优势... 


 

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-06-25 20:00:26
18楼

个人感觉,用线不好做,因为相距太短,去掉两头要铜鼻子的长度,线的长就短,不好做。

千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2013-06-25 21:33:26
19楼

3楼回答的很专业 了

山东电工仪表网

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2005年7月28日
发表于:2013-06-28 17:02:48
20楼

造价也比电缆低,其余同楼上