rmxiaoxie
同一个模块输出几个485信号,怎么给这几个信号进行编码,在PLC编程的时候能够知道对应的模拟量信号?
比如,模块输出的是压力和温度的模拟量信号,我在PLC编程对这两个信号进行处理转换的时候,怎么知道哪个是压力的?哪个是温度的? 是在模块里进行设置的还是在PLC里进行直接分配的呢?
希望能帮忙详细解答一下……
sunware200265
查查输出模块说明,内有地址对应参数的表格,通过读地址内容就可以确认对应的测量值。
miy_gongkong
回复内容:
对: sunware200265 查查输出模块说明,内有地址对应参数的表格,通过读地址内... 内容的回复!
PLC 程序中 应该有一个 发送 和接收 BUFFER(数据缓存区), 在Buffer 里面 可以自己定义 数据的 格式,顺序等..
原创军团--恒温区奋斗
通讯中本来就有规约的,例如类似下面的S7200的定义:
读写从站的 选择读写的数据类型
数据地址: 00001 至 0xxxx - 开关量输出
10001 至 1xxxx - 开关量输入
30001 至 3xxxx - 模拟量输入
40001 至 4xxxx - 保持寄存器
ye_w
485报文都是厂家约定或者安装自定义的帧格式确定的。谁提供的模块,就需要谁提供相关的资料来说明。
乖乖小笨熊
引用 ye_w 的回复内容: 485报文都是厂家约定或者安装自定义的帧格式确定的。谁...
直接找生产厂家要数据格式(就是通信内存分配),
银光人生—华
楼主是不是设备之间进行通信方式,显示模拟量数据;
需要标记哪个通道?一般485不是有地址吗。
湖北老四
这事儿问模块啊,问论坛有啥用,连你用的啥模块都不知道。。。
弱弱的说一句,不很懂,能给我举个例子吗?