FXPLC软元件介绍 点击:324 | 回复:0



恩为电器

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年6月22日
发表于:2013-06-22 15:43:31
楼主

● 控制规模:14~128点

● CPU运算处理速度0.55~0.7μS/基本指令

● 在FX1N系列右侧可连接输入输出扩展模块和特殊功能模块

● 基本单元内置2轴独立最高100kHz定位功能(晶体管输出型)

● 内置8K的EEPROM存储器,无需电池,免维护 

基本指令:   LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,INV,OUT,SET,RST,ANB,ORB,LDP,LDF,ANDP,ANDF,   ORP,ORF,PLS,PLF,MPS,MRD,MPP,RET,NOP,END.
步进指令:  
STL:支持最大8路并行分支.

接点比较指令:LD>=,LD<=,LD>,LD<,LD<>,LD=,AND>=,AND<=,AND>,AND<,AND<>,AND=,OR>=,OR<=,OR>,OR<,OR<>,OR=.

传送与比较指令:   MOV,CML,XCH,BCD,BIN,CMP,ZCP,BMOV,FMOV.
四则运算指令:   ADD,SUB,MUL,DIV,INC,DEC,WAND,WOR,WXOR,NEG.
循环移位指令:   ROR,ROL,RCR,RCL,SFTR,SFTL.
数据处理指令:   ZRST,DECO,ENCO,SUM,BON,MEAN.
程序流程指令:   CJ(最大16个地址),CALL(最大5级嵌套,16个子程序),SRET,FEND,WDT,FOR(最大5级嵌 套),NEXT.
方便指令:   ALT.

高速处理指令:   REFF.   PWM(支持Y0,Y1各一路,可同时使用),SPD(仅支持X0),PLSY(仅支持Y0一路, 20Hz-20KHz))

外围设备I/O口:   SEGD.
外围设备SER指令:   ASCI.RS.

半字节交换指令:   SWAP.
●注意,指令LDP+LDF+PLS+PLF+MOVP+DMOVP不可以超过64个

 


软元件:                                                                          

X0-X37,Y0-Y27.   M0-M255共256个(普通型),
M512-M768共256个(掉电保持型).  

S0-S63共64个(普通型),S512-S575共64个(掉电保持型).  
T0-T39共40个(100mS 16位定时器),
T200-T215共16个(10mS16位定时器),T250-T257共8个(100mS 16位掉电保持型 累加定时器). 
C0-C23共24个(16位计数器),C200-C207共8个(32位加减掉电保持型计数器),
C235(32位 高速 加减掉电保持型计数器).  
D0-D79共80个(普通型),D512-D543共32个(掉电保持型)   V0-V7,Z0-Z7(变址寄存器). 
特殊软元件:  
M8000(运行状态监视触点),
M8001(运行状态监视反触点). 

M8002(初始化脉冲触点),M8003(初始化脉冲反触点).  

M8004(错误指示触点).  
M8011(10毫秒时钟脉冲),M8012(100毫秒时钟脉冲),M8013(1秒时钟脉冲),M8014(1分时钟脉冲).  
M8020(零位标志),M8021(借位标志),M8022(进位标志).  

M8029(指令执行结束标志).  

M8033(内存保持触点). 
M8034 (禁止输出触点).

M8122(发送请求).

M8123(接收完成).  

M8200-M8203(C200-C203的计数方向).  
M8235(C235的计数方向).D8000(监控定时器设定值).D8020(输入滤波延时)  
D8012(最大扫描时间).D8120(通信格式设定,仅支持Bit0-Bit7,即仅支持校验位,数据长度及波特率的设置,其他设置不支持).D8140,D8141(Y0脉冲输出计数寄存器) 
常数:   16位数操作.  

K范围:-32768~+32767或0~65535;H范围:0~FFFFH.  
32位数操作.  

K范围:- 2147483648~+2147483647或0~4294967295;H范围:0~FFFFFFFFH.最大内存容量:8000步