200KW的变频器加载,为什么同一电网内的行车会断电,无法控制?怎么解决?




守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2013-06-17 16:01:33
1楼

楼主能说明白点吗              

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-06-17 17:43:07
2楼

是变频器上端电网断了还是下端电网内的行车断电了?变频器有没有报错?

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-06-17 17:52:22
3楼

200KW变频器启动,有可能引起电网电压下降,行车有压降保护,所以停车。。。

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-06-17 19:07:12
4楼

变频器启动都有个加速时间的,应该不会引起电压变化那么大,除非设置不正确。另外变频器启动后是不是有干扰,引起行车失去控制。

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-06-17 20:50:37
5楼

应该是电网容量不够,建议楼主将加速时间加长。

nalum

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2010年5月30日
发表于:2013-06-18 00:24:40
6楼

几个方面的问题:

1.电网容量不足,造成电网电压下降;

2.启动冲击,造成电网电压下降;

3.最坏的情况是,变频器启动严重干扰了行车的配电设备,造成误动作;

4.还有就是你的电网,自动补偿这部分,不合理。

可以加我qq:53555551