请问三菱变频器F740能检测到电机电流超过额定电流后马上停止输出吗?延时时间要求不超过2秒 点击:1280 | 回复:4



dennis114

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2011年5月26日
发表于:2013-06-10 16:02:33
楼主

如题,请赐教,谢谢。




dennis114

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2011年5月26日
发表于:2013-06-10 16:18:57
1楼

应该如何设置参数呢?

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-06-10 22:38:23
2楼

直接设置过载检测电流大小即可

字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-10 23:48:42
3楼

请你设减速停车,并将减速时间设成不超过2秒

 

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-08-06 02:56:39
4楼

一定是搞定了吧?看看手册呀。兄弟。