和利时DCS如何和可燃气体报警器进行485通讯? 点击:3591 | 回复:4



ctpptai

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2013-05-30 14:43:45
楼主

本公司有一台可燃气体报警器,连接18个探头,485通讯。领导让把这台报警器和DCS连接起来,使电脑监控画面显示可燃气体浓度等信息,DCS是和利时的,加装了485通讯模块了,再怎么做?请各位大神指点一下




从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-05-30 15:24:05
1楼

很好做呀,知道报警器地址,和和利时485模块连接就可以了,设置好地址,波特率、起止位等,读取其中18个探头就可以了。

ctpptai

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:438
  • 注册:2013年4月30日
发表于:2013-05-31 13:58:29
2楼

回复内容:

对: 从未被超越 很好做呀,知道报警器地址,和和利时485模块连接就可以... 内容的回复!

我还有一台报警器,下面探头地址也是从1到9的,可以同时接过去吗?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:704
  • 注册:2005年11月19日
发表于:2013-06-17 16:02:35
3楼

如果你的报警器通讯协议为MODBUS则可以通过和利时的MODBUS-PROFIBUS转换块通过2根485接线连接过来就可以通讯了。只需要在codesys中添加MODUBUS的gsd文件并把通讯点组态就可以通讯了。

黄老道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2002年9月17日
发表于:2013-07-15 17:55:14
4楼

最便利的方法,18个探头接入DCS(带4-20mA变送器接DCS的AI卡,传感器只能从报警器主机引开关报警信号接DCS的DI卡),DCS加卡件。


“如果你的报警器通讯协议为MODBUS”,报警器支持MODBUS的很少。通讯可以,但成本远远高于从新买一套18回路报警器。