关于西门子S7-200的编程一些疑问,求高手现身! 点击:336 | 回复:1



zzfoxconn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2013年5月18日
发表于:2013-05-21 22:47:30
楼主

高手现身解答下吧,百度查不到。我是新手请勿笑话,呵呵:

1.S7-200程序中的MXX 可以随便选吗?知道是中间继电器,但是可否随便选数字,直白点就是是不是可以直接M0.0直接跳到M4.3 中间的不用?

2.输入I点的开关一端接的是M端—极,另一端接的是回路中的+极?

3.触发复位指令前面的只能为输入点吗?例如,2台电机运转30S停止,停止后全部恢复原来的状态,复位指令前面是谁触发的?Q0.0 (电机1)和Q0.1(电机2)?

4.如果不用模拟量,可以不用V存储区吗?看见带V的都头大。

5.什么时候用到子程序?是必需品吗?

 

以上还请高手解答,祝大家万事如意,好人一生平安!

 

我QQ 328438197  求师傅,我今年28岁,没做过这个,学校学过,孩子9个月了,想多学点东西,给孩子预备点未来,别见笑.求指导。




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-05-22 20:16:33
1楼

1.S7-200程序中的MXX 可以随便选吗?知道是中间继电器,但是可否随便选数字,直白点就是是不是可以直接M0.0直接跳到M4.3 中间的不用?

可以啊,但是不要超限,这个限制看手册;尽量按顺序M0.1  M0.1.......看起来简洁点;


2.输入I点的开关一端接的是M端—极,另一端接的是回路中的+极?

恩,输入点一般是要加直流电源的,根据PLC定;接线方式看手册,具体到型号;


3.触发复位指令前面的只能为输入点吗?例如,2台电机运转30S停止,停止后全部恢复原来的状态,复位指令前面是谁触发的?Q0.0 (电机1)和Q0.1(电机2)?

复位前面的条件可以自己加啊,看你需要如何实现;有复位指令的;


4.如果不用模拟量,可以不用V存储区吗?看见带V的都头大。

呵呵,V存储区可以存储数据的;


5.什么时候用到子程序?是必需品吗?

程序简短,可以直接在主程序中写,程序复杂那么建议还是用子程序;


但愿帮到你,可以加我QQ2530833970;学习都有个过程的;多交流;



热门招聘