高手现身解答下吧,百度查不到。我是新手请勿笑话,呵呵:
1.S7-200程序中的MXX 可以随便选吗?知道是中间继电器,但是可否随便选数字,直白点就是是不是可以直接M0.0直接跳到M4.3 中间的不用?
2.输入I点的开关一端接的是M端—极,另一端接的是回路中的+极?
3.触发复位指令前面的只能为输入点吗?例如,2台电机运转30S停止,停止后全部恢复原来的状态,复位指令前面是谁触发的?Q0.0 (电机1)和Q0.1(电机2)?
4.如果不用模拟量,可以不用V存储区吗?看见带V的都头大。
5.什么时候用到子程序?是必需品吗?
以上还请高手解答,祝大家万事如意,好人一生平安!
我QQ 328438197 求师傅,我今年28岁,没做过这个,学校学过,孩子9个月了,想多学点东西,给孩子预备点未来,别见笑.求指导。
1.S7-200程序中的MXX 可以随便选吗?知道是中间继电器,但是可否随便选数字,直白点就是是不是可以直接M0.0直接跳到M4.3 中间的不用?
可以啊,但是不要超限,这个限制看手册;尽量按顺序M0.1 M0.1.......看起来简洁点;
2.输入I点的开关一端接的是M端—极,另一端接的是回路中的+极?
恩,输入点一般是要加直流电源的,根据PLC定;接线方式看手册,具体到型号;
3.触发复位指令前面的只能为输入点吗?例如,2台电机运转30S停止,停止后全部恢复原来的状态,复位指令前面是谁触发的?Q0.0 (电机1)和Q0.1(电机2)?
复位前面的条件可以自己加啊,看你需要如何实现;有复位指令的;
4.如果不用模拟量,可以不用V存储区吗?看见带V的都头大。
呵呵,V存储区可以存储数据的;
5.什么时候用到子程序?是必需品吗?
程序简短,可以直接在主程序中写,程序复杂那么建议还是用子程序;
但愿帮到你,可以加我QQ2530833970;学习都有个过程的;多交流;