42,问:XBT G是否支持第三方通讯协议?
Vijeo Designer V4.2及以上版本支持第三方通讯协议,包括:Mitsubishi, Omron, Siemens, Rockwell。除此以外,只要第三方设备支持Modbus协议也可与XBT G通讯。如果软件版本低于V4.2,必须升级软件才能与第三方设备通讯。
43,问:MicroTSX3722001和TSX3721001的区别?
TSX3722001含内部集成的8路模拟量输入(0~10V),1路模拟量输出(0~10V),2个10KHz的计数器,而TSX3721001无这些集成功能。
45,问:XBT配置为UTW从,并与Micro的AUX口连, 当Micro的TER口配置为UTW主,并与PC机建立物理连接后, Micro与XBT的通讯丢失, 当启动PL7并与PLC连机时, 通讯恢复, 为什么?
采用下述步骤进行PC机与Micro编程连接可避免Micro与XBT的通讯丢失
1. “开始” →”程序” →”modicon telemecanique”
→”XWAY Driver Manager” →”XWAY Test” →”connect”
2. 用TSXPCX1031-C连接Micro与PC机
3. 启动PL7软件, 并选择”plc”→”connect”
4. 编程结束后, 选择”plc”→”disconnect”
5. 将TSXPCX1031-C从Micro上拔下, 并关闭XWAY Test。
53,问:用PL7 Pro软件对Micro的TER口配置了Modbus Slave方式,为什么还能用多功能的通讯电缆TSXPCX1031-C或TSX08PRGCAB通过Unitelway协议对Micro进行联机下载?
Micro的终端TER口有一个DTP信号引脚,用于确定该终端口的工作方式。如果DTP为高电平,则TER口总是工作在Unitelway master方式,对PLC编程需在该方式下。如果DTP为低电平,则TER口的工作模式由软件配置决定。当多功能通讯电缆的拨码开关置于0或2 时,DTP电平为高,故TER口总是工作在Unitelway master方式,软件配置无效,故仍能用多功能通讯电缆对Micro进行联机下载。
54,问:Micro的TSXAEZ801/802在PL7的硬件配置中有Normal cycle和Fast cycle
两者的区别如下:
Normal cycle: TSXAEZ801/802共8个通道,每个通道的扫描时间为4ms,输入的扫描周期是固
定的,为32ms,与使用的通道无关.
Fast cycle: 仅仅使用的通道被扫描,即使它们不是连续的,这能减少通道的扫描时间.
Cycle time(ms)=4ms x N (N为使用的通道), 如果4个通道被使用, 扫描循环时间将是
4 x 4=16ms.
在Fast cycle时,用户可配置通道到Fast task..在这种情况下,建议你不要分配太多模拟输入模
板到Fast task中.
57,问:施耐德有无低温环境下能工作的PLC?
TSX Compact有在-40℃到+70℃下工作的模块。如PC-E984-258/285,AS-BDEP-254/256/257,AS-BDAP- 258,AS-BDAU-252等。或选这些模板带敷形涂覆的(型号后加C)。注意:并不是所有带敷形涂覆的模板都能在-40℃到+70℃下工作。
58,问:我订的 TSX Micro PLC 随 PLC 是否一并提供后备电池 ?
用户订的 TSX Micro PLC 随 PLC 是不提供后备电池, 后备电池必须用户单独订货, 型号是
TSXPLP01/101.
59,问:我用 2 个ETZ 进行通信时数据无法采集, 但SEND_REQ 的管理字没有报错, 这是为什么? 如何解决?
2 个ETZ 进行通信时故障的原因不是出现在 SEND_REQ 的指令使用上, 而是因为没有做 configuration of connections 的设置, 具体步骤如下:
1. 起动 IE 浏览器, 输入ETZ的IP地址
2. 点击"IP configuration"
3. 在IP configuration界面中的"configuration of connections"中设置通讯对方的XWAY地址, IP Address地址等等