现有S7-400主站一台,S7-300从站一台,分站S7-2004台。各站间用DP通讯。
4个S7-200分站各接4台触摸屏(国产屏),用S7-200自带的485接口通讯。现有2个屏距离S7-200站点较远,约100~120米左右,用DP线(西门子专用线)自己做的通讯电缆。不知道是不是由于距离远的原因,还是干扰,屏幕信号时断时续,而且用表测得屏幕端DP头上电压仅为0.4V;S7-200站点端电压为3.6V。
本人试过降低波特率、单独放线(不与其他动力电缆混放),均不能解决该问题。
请教各位高手有什么办法能解决这个问题。