发生异步电动机定子绕组匝间短路怎么办? 点击:240 | 回复:1



世猫

    
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-05-14 16:52:24
楼主

   如果异步电动机定子绕组的线圈绝缘损坏,导体相互接触,便形成瞬间短路。一旦发生匝间短路,会出现以下一些现象:被短路的线圈中、将流过较大的环流(常达正常电流的2-10倍),使线圈严重发热;三相电流不平衡,电动机的转矩降低;产生杂音;短路严重时,电动机不能带负荷起动。

   引起异步电动机定子绕组匝间短路的主要原因是:电源电压太高,绕组受潮,绝缘老化,线圈端部碰伤,绕制线圈时将绝缘擦破,线圈受振动而磨损,线圈组之间的接线套管未套好等。

   查找短路点进行修复。如果短路匝数较少,而电动机又急需使用,可临时采用跳接办法,把短路线圈跳过不用,但应减轻电动机负载,并注意检查监视。如果故障点在槽内,对于单层绕组应更换损坏的线圈;对于双层绕组,可根据烧损程度,进行局部修理或更换绕组。




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-05-14 23:35:25
1楼

一般我们是拆了大修的,自己有电机修理车间。