电力变压器内阻能否这样计算? 点击:594 | 回复:0



季全共

    
  • 精华:8帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:121帖 | 608回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1945
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2013-05-11 23:39:51
楼主

一台Y/yn0三相电力变压器铭牌参数如下:

额定容量:400kva,短路阻抗4%,额定电压:10.5kv/0.4kv,额定电流:22A/577A,

则该变压器低压侧额定阻抗与变压器低压侧额定内阻能否这样计算:


低压侧额定阻抗:Ze=400/1.732/577=0.4 欧姆 (包括负载阻抗)

低压侧额定内阻:Z0=0.4*4%=0.016 欧姆 (不包括负载阻抗)


这样根据负载电流就能计算变压器自身压降?

根据配电室电缆出线长度、截面积就可以计算线路压降及负载端实际电压?

 