西门子plc  s7-200   cpu226cn    SF红灯一直亮,stop黄灯一直亮,run一直闪烁。。。。。是怎么回事?新手上路望大侠多多指教!




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-05-07 17:11:33
1楼

是不是没有下载程序啊?

PLC可能坏了;

书山怀茗

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年5月03日
发表于:2013-05-07 17:34:29
2楼

回复内容:

对: 银光人生—华 是不是没有下载程序啊?PLC可能坏了; 内容的回复!


我同学在下载程序的时候勾选了“配方”和“数据记录配置”两个选项,把PLC打到run模式就是现在的样子了,并且不能通信了

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-05-07 19:10:05
3楼

重新擦除程序,再下载一次试试

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-07 19:41:40
4楼

PLC上有手动开关,打到STOP再擦除PLC里面的程序,然后就没事了。。。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-05-07 21:35:11
5楼

引用 chinacupor 的回复内容: PLC上有手动开关,打到STOP再擦除PLC里面的程序...


使用clearplc


在Micro/WIN中选择菜单“PLC > Clear”

选择所有三种块并按"OK"确认

输入“CLEARPLC”


秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-05-07 21:36:54
6楼

引用 chinacupor 的回复内容: PLC上有手动开关,打到STOP再擦除PLC里面的程序... 


 打到“STOP”位置,清空程序,然后再下载正确程序运行。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-05-07 22:19:52
7楼

引用 秦君_1 的回复内容: 引用 chinacupor 的回复内容: PLC上有手... 


 