单位拥有多台90KW空压机 一部分采用丹佛斯FC301变频器 一部分采用力士乐FE变频器
最近经多次试验 发现 同样的设备用不同的变频器 输出电流差异较大
空压机系压力自动控制 基本都工作在35HZ左右 使用FC301时 输出电流145A 电压380V 使用FE时 输出电流165A 电压300V 看来 二者输出功率都差不多 但使用FE时电流大 容易导致电机发热厉害 电机引线部分已有过热迹象
根据以往经验 应该调整V/F曲线 对FE变频器b-06参数反复调整 电流未降反而上去了
哪位大侠给指点指点