单位拥有多台90KW空压机 一部分采用丹佛斯FC301变频器 一部分采用力士乐FE变频器
最近经多次试验 发现 同样的设备用不同的变频器 输出电流差异较大
空压机系压力自动控制 基本都工作在35HZ左右 使用FC301时 输出电流145A 电压380V 使用FE时 输出电流165A 电压300V 看来 二者输出功率都差不多 但使用FE时电流大 容易导致电机发热厉害 电机引线部分已有过热迹象
根据以往经验 应该调整V/F曲线 对FE变频器b-06参数反复调整 电流未降反而上去了
哪位大侠给指点指点
楼主最近还看过
字字实在
首先是检查点击的过热程度,是否超过了标准
另外两台系统,你们的主回路配置是否都一样,别少了东西
最后我估计是你的参数调乱了,建议恢复出厂设置
风机水泵是变频器最最简单的应用
huajing737
根据你的描述,有以下两个问题及解决方案:
1.FC301在35HZ时其输出电压在380,按照V/F曲线,这样的关系是不成立的。造成这样的原因有两个,一是V\F曲线经过特殊设置,二是电机的额定电压不是380V,而是高于380V,
2.据1所判断,如果FC301 的电压380V没有问题,那么请检查FE变频器的电机电压是否设置正确,另外设置b14=on可以减小输出电流。