发表于:2013-04-29 01:13:40
楼主
求助帖10分-未结帖

现场调试PLC时遇到一个奇怪的问题:24VDC DI信号单个合上端子测试时没有问题,但都合上端子时有的信号报短路故障(PLC带有诊断功能),而用万用表测量实际电流却是在通道允许的范围内,从现场设备端测量工作电压也正常。

我随后逐个测试,发现现场信号甚至会互相干扰:合上第一个通道的端子时,该通道正常,没有报错;当合上另一个通道的端子时,会导致两个通道都报短路故障,而实际测量电流都是正常值。


施工人员反映24VDC DI的信号线在有些地方和220VAC/380VAC电缆铺设在一起了。但24VDC DI的信号线是铠装电缆,只是没有屏蔽层。而铠装在现场设备端压接良好。应该没有这么强的干扰吧?用万用表测量信号线对地电压,有几伏感应电压,测量时会逐渐衰减,但衰减的速度比较慢。


由于现场设备端的接地不是很好,为了排除信号干扰,做了如下尝试:信号线的铠装在机柜内接地,断开现场设备端的铠装压接点,故障现象如故。


哪位大虾有这方面的经验,麻烦告知如何处理这个比较棘手的问题。








从未被超越

  • 精华:3帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:108帖 | 1584回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:12293
  • 注册:2011年12月09日
发表于:2013-04-29 08:03:52
1楼

这种问题在实际现场中很常见,尤其是调试和平常生产中,几个信号线都是在一个接线端子或卡件上,就是其中一个干扰造成所有的都不行。通讯在这方面表现最突出。其中一根线肯定有问题,最大的问题就是短路或电阻大的问题,要对地量下电压,看看是否有接地的现象,再者用电阻表测试下电阻的阻值大小,还是这根线接地的事情,信号线决定不允许和电气的线放在一起,时间长了信号干扰很厉害的。要分开,另外电气仪表接地摇分开,做好电阻规范。

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2013-04-29 08:56:48
2楼

电气施工工艺啊,施工前没跟工人交代清楚?胡乱放线一通,不出问题才怪。

你可以向将这根单独挑出来,远离干扰源,再看看情况

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-04-29 10:45:49
3楼

24V的信号线跟动力电缆要求分别放置在不同的电缆沟,无法分开放置要求信号线穿壁厚不小于2mm的镀锌钢管(常用电线管因为壁厚不够不能采用),施工工艺难道没有要求的吗?这个是哪位设计师的大作呢

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2013-04-29 10:51:33
4楼

把24VDC DI信号线的铠装层一端接地就可以了,接地电阻≯4Ω!

simonwu675

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2013-04-29 10:53:04
5楼

一般信号线与电力线都是分开铺设的,,但放在一起也不是说100%会出现问题,

你先找找看有没其他干扰,,变频之类的东西

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-04-29 15:45:31
6楼

现在最方便的办法就是把铠装接地,不过楼主已经办了,效果不知道。现在估计现场走线已经都走完了,再换线路铺设方式的话,可能工程量比较大。


建议的办法,把所有的输入信号都用继电器隔离一遍。然后PLC这一端单独供24V电。设备端直接用220V做信号电源。我就不信干扰能大到驱动继电器的220V线圈。。。除非那是个发电机

kskstiy-王者之师军团

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 379回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2649
  • 注册:2010年8月30日
发表于:2013-04-29 16:14:49
7楼

直接接个中继,过一下不就可以了吗?考虑那么麻烦做什么呢

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:140帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-04-29 16:33:02
8楼



黑黑,


信号串扰鸟 。。。。。。


给变送器供电,使用彼此隔离滴电源, 就不会发生这号事鸟 。。。。。


恭喜楼主



清风诳语

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2005年8月16日
发表于:2013-04-30 00:33:18
9楼

谢谢各位的回复,不过现场的电缆沟已经填埋,不可能挖开电缆沟重新铺设电缆。


另外这不是普通的24VDC DI 信号,是带回路检测功能的DI信号,在现场端串并了电阻以实现回路检测功能,因此通过加继电器隔离无法满足现场的实际要求。


各现场的信号线也测过对地阻值和通道的线间阻值,都没问题。


在不改动现有电缆的基础上,是否有什么办法消除感应电压,如并接电阻、电容等方式?另外如何选择合适的电阻、电容?

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-05-02 13:15:57
10楼

引用 清风诳语 的回复内容: 谢谢各位的回复,不过现场的电缆沟已经填埋,不可能挖开电...


在你的回路上并联一个小灯泡呗,干扰的感应电没多大的,绝对拉不起灯泡,如果是正常的信号,应该不会有太大压降。

hbhshzy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年6月03日
发表于:2013-06-07 16:45:56
11楼

线路多长?                                 

 