富士电机变频器pbf 充电电路异常 点击:1369 | 回复:0



丰李

    
  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2016-03-30 16:02:40
楼主

pbf 充电电路异常

 

未供给充电电阻短路用电磁接触器的操作用电源。

 

常规主电路连接方式(非直流母线连接方式)时,确认电源控制板的连接器(CN R)是否位于NC 侧。

对策:更改为FAN 侧。

 

确认是否进行打开断路器并立即将其关闭等动作以确认配线后的安全。

对策:待直流中间电路的电压非常低时,复位报警并重新接通电源(切勿进行打开断路器后立即关闭等动作)。(打开断路器后短时间内控制电路电源将接通(操作面板亮起)。因此,即使切断主电源,控制电路电源暂时也将保持ON,充电电阻短路用电磁接触器的操作电源由主电源直接供给,因此不动作。此状态下,控制电路将正常动作,并向电磁接触器发出ON 指令,但由于电磁接触器本身不动作,因此判断为异常并发出报警。)




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师