恒压供水问题求助。。。。 点击:631 | 回复:4



广东电气自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:119
  • 注册:2012年5月03日
发表于:2013-04-19 23:32:42
楼主

ACS510带电机,有一远传式压力表,假如是罗斯蒙特2线制的,该怎么接线啊,压力信号是回到AI端子还是AI和公共端短接?




世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-04-20 12:58:56
1楼

说明书应有接线示意图啊。。。。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-20 15:14:30
2楼

参见说明书,一般说明书都有详细的说明。

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-04-20 17:26:34
3楼

变频器+24V接变送器+,变送器-接变频器AI端子,AI公共端接变频器24V的0.

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-04-20 23:49:07
4楼

24V+  --->压力变送器+;压力变送器-  --->变频器AI;变频器com--->0V