热电偶热电阻模块的使用 点击:712 | 回复:4



wangyizhong68

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 8298回
  • 年度积分:1725
  • 历史总积分:21442
  • 注册:2010年6月24日
发表于:2013-04-16 15:36:48
楼主

项目中用到西门子S7-200的系统,现场使用的测温热电偶是钨铼型号(分度号:WRe3-WRe25;测量范围:0℃~2000℃,......),查产品手册发现西门子S7-200系统的热电偶模块支持的热电偶没有这种类型,请教大家,像这种情况该如何处理?热电阻也可能会遇到这种模块不支持使用类型问题。



楼主最近还看过



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 63回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:56
  • 注册:2007年11月19日
发表于:2013-04-17 15:29:35
1楼

采集毫伏信号,用插值拟合曲线求温度

wangyizhong68

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 8298回
  • 年度积分:1725
  • 历史总积分:21442
  • 注册:2010年6月24日
发表于:2013-05-07 08:58:44
2楼

能详细说说吗?谢谢!

taoren_1

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:30帖 | 427回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1005
  • 注册:2007年9月28日
发表于:2013-05-08 22:48:08
3楼

可不可以考虑加信号变送器,转换成标准信号再接入S7-200

wangyizhong68

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:7帖 | 8298回
  • 年度积分:1725
  • 历史总积分:21442
  • 注册:2010年6月24日
发表于:2013-05-09 10:28:22
4楼

引用 taoren_1 的回复内容: 可不可以考虑加信号变送器,转换成标准信号再接入S7-200 


 