wangyizhong68
项目中用到西门子S7-200的系统,现场使用的测温热电偶是钨铼型号(分度号:WRe3-WRe25;测量范围:0℃~2000℃,......),查产品手册发现西门子S7-200系统的热电偶模块支持的热电偶没有这种类型,请教大家,像这种情况该如何处理?热电阻也可能会遇到这种模块不支持使用类型问题。
楼主最近还看过
采集毫伏信号,用插值拟合曲线求温度
能详细说说吗?谢谢!
taoren_1
可不可以考虑加信号变送器,转换成标准信号再接入S7-200
引用 taoren_1 的回复内容: 可不可以考虑加信号变送器,转换成标准信号再接入S7-200
我想是可以的