Tough
先问一下ES2系列PLC里面的时间是不是在不通电15天后就不是正点了是吗?
如果不是正点,那我怎么能实现把实时时间写到PLC里面?
请问我这个程序有什么问题呢,怎么我下载到PLC里面还是更新不了时间。
柳红岩
第一条指令错误。TWRP DXXX是指将 地址DXXX连续7个装置的数据设定为新的时钟时间。
所以你的D1313地址是错误的。应该使用其他地址比如D0.这样就可以将D0-D6的数据传送至D1319-D1313.
网上下载个指令手册,好好看看。
津津有味
学习了,没弄过台达的PLC
回复内容:
对: 柳红岩 第一条指令错误。TWRP DXXX是指将 地址DXXX... 内容的回复!
那D0~D6里面也需要写上数据是吗?