请在家给点做PLC测试板的建议 点击:365 | 回复:3



Tough

    
  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:28帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1009
  • 注册:2010年11月09日
发表于:2013-04-06 13:49:28
楼主

我想做一块板子,让它来测试PLC里面的程序的正确率,我知道现在软件里面都有在线仿真,但是我要做这个测试板是想让操作人员用。

现在我们思路是做10个开关量输入,15个指示灯显示PLC的输出。还有一个电压表和一个电流表,是用来测试PLC的模拟量输出的。

1 我想问一下我所说的这功能差不把PLC所有应用情况都包含了吧?

2 我还想问要是直接用发光二极管接上PLC的输出是不是能行,需不需要加上电阻?




chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-04-06 14:55:06
1楼

14个开关,对应14DI,10个指示灯,对应10DO。


2~6个调压器,对应2~6个AI。2~6个电压表或电流表,对应2~6个AO。


调压器里面,最好设定一个自整定时间。用来模仿负载扰动。。。


一台PC,模仿监控通信。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-04-06 16:47:04
2楼

直接用发光二极管接上PLC的输出是不行的,需加上限流电阻。

Tough

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:28帖 | 150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1009
  • 注册:2010年11月09日
发表于:2013-04-11 08:29:07
3楼

引用 秦君_1 的回复内容: 直接用发光二极管接上PLC的输出是不行的,需加上限流电阻。


那加上100欧的电阻应该可以吧