首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

有关ABB PLC的一些普及知识 点击:16385 | 回复:58



ye_w

    
  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-03 20:56:21
楼主
abb主推的PLC为AC500系列和AC500eCo,其他AC800M/F不属于ABB PLC。
 
 
abb的编程软件名为PS501,如果要使用市面上目前的abb plc,需要安装2个版本,当然2个版本请安装双系统或者在Win7中安装虚拟机,这2个版本分别是PS501 V1.32和PS501 V2.2.0。虽然官方号称后者兼容前者,但为了稳定可靠,还是按照2个版本,而且还分别安装在不同的系统中。
 
 
PS501 V1.3.2用于V1的固件(Firmware),目前V1的固件最高版本是V1.4.5
PS501 V2.2.0是用于V2的固件,目前V2的固件最高版本是V2.2.1(都是以官方发布为主,实际上俺的手上已经有V2.3.0的固件)
 
PS501 V1.3.2的IP地址永久修改必须使用SyCon
而PS501 V2.2.0的IP地址永久修改可以使用ABB IP Configuration
远程更新固件,必须在PS501 V2.1.0以上的版本中才能支持
 
Codesys Service Tool可远程升级程序,但不能远程升级IO配置
 

 



 
 

 

 




江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-04-03 23:48:51
1楼

没有ABB plc图吗         

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-04 12:59:51
2楼

AC500 cpu有LCD显示,可以查看CPU的运行状态,同时可通过操作CPU面板上的按钮查看故障代码(abb 05年就如此了,西门子到今年才开始由此功能。。。)

 

AC500eCo CPU只能通过LED灯查看CPU状态,具体故障代码只能通过编程软件plc-browser指令查看

 

 

AC500和AC500eCo的IO模块可以互为混用,但在AC500的冗余IO接口模块(CI590-CS31-HA)不能使用AC500eCo的io模块。这也间接说明AC500eCo不支持冗余。(呵呵,如果在PS501 V1的系统中是可以使用eCo的IO模块的,不过现在V1已经逐步淘汰中)

 

AC500可以扩展通讯模块,而AC500eCo只能在CPU模块上扩展1个RS485接口。

 

AC500的通讯模块支持目前通用的总线,比如Profibus-DP CANopen DeviceNet  Modbus。当然ProfiNet EtherCAT通用没有问题。以前通讯模块只能作为主站,现在同样可以作为从展,只是需要选择不同的型号,同样一个型号目前不支持主站或从站。

 

 

 

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-04 14:44:54
3楼

AC500和AC500eCo的io扩展能力:

如果是本地扩展(即通过IO总线扩展在CPU右侧),都可以扩展10个IO,某些智能模块数量有限制,等下次回帖告知

 

如果是通过接口模块扩展,根据接口模块类型有区别

PN或DP接口,可以扩展10个IO

CS31接口,智能扩展7个IO,而且模拟量受32AI/32AQ的限制

 

 

 

 

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-04 15:01:43
4楼

引用 江湖混混-余辉 的回复内容: 没有ABB plc图吗          


 这些基础知识都是我自己亲手使用中总结的,官方都没有这么类似的资料。或者说要从官方找到这么多相关的资料,几乎不可能(要知道这些东东是我使用5年,几百套系统得出来的,也没有一个精   %>_<%  )。

 

至于图片,还是请有需要使用的朋友去官方下载吧(www.abb.com/plc

 

 

 

abb最开始是属于自给自足,都是自己做项目使用,而不像西门子以OEM客户为主。所以在推广力度上有较大的差距。

 

 

 

 

下面继续谈普及:

AC500的时钟和数据需要靠锂电池才能保持。

AC500eCo的数据是不需要电池的。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-05 14:49:13
5楼

AC500eCo的掉电保持数据是always buffered in flash,而AC500是需要电池。

 

AC500的CPU上集成了SD卡槽,属于标配;而AC500eCo需要额外选SD卡槽。目前经过我测试的SD卡要求是:2G及2G一下,标准的SD卡,小卡转大卡的可能会有问题。

 

 

 

AC500大部分模块有XC版本(或称为极端环境版本、OUTDOOR版本);而AC500eCo目前没有XC版本。

 

 

 

 

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-06 21:05:53
6楼

AC500和AC500eCo与第三方通讯,一般是Modbus(rtu/tcp)、opc。

 

Modbus地址支持%M区域:

AC500的%M区分为8段,PM57x只支持段0,PM58x和PM59x支持段0和段1;

AC500eCo的只支持段0,而且还不能支持全段区域,只支持2KB地址

 

墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-04-07 17:37:36
7楼

ABBplc我接触过他们的产品经理

总体感觉,还是很专业的东西,系列不多,少而精。

感谢叶总,辛苦啦!

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-07 21:15:38
8楼

回复内容:

对: 墨之殇  ABBplc我接触过他们的产品经理总体感觉,还是很专业... 内容的回复!


 

会继续补充的(有些内容abb的产品经理也不清楚的)

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-07 21:27:32
9楼

AC500分为PM57x  PM58x  PM59x三个小系列,其中PM59x的主频为400M;

AC500eCo分为PM554 PM564两个小系列,带有以太网接口的是很经济的系列;

 

 

以上所有系列均有以太网接口的型号,这也是PLC发展趋势之一。

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-13 11:32:07
10楼
问:PM571-ETH,与底板上的TB511-ETH,两个ETH有什么区别?
 

底板目前有2种类别,分别是集成ETH或集成ARCNET;而CPU模块,可能有三种类别,比如集成ETH  集成ARCNET    无ETH或ARCNET
如果要使用cpu模块的eth功能,就必须配eth的底板

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-04-13 18:03:27
11楼

1、新的CPU,如果集成以太网,下载配置后,却报以太网内部配置错误,解决的办法是:请设置IP地址即可。往往这也是新手遇到的问题。

 

 

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-05-04 23:08:20
12楼

有关软件安装,通常abb提供的软体是iso格式的,如果解压后安装,那么很容易出现找不到某某文件。


所以请大家安装软件的时候,请先安装UltraISO,记得在安装过程中勾选能够安装出一个CD驱动器盘符。


然后再右键点击CD驱动器盘符,选择UltraISO后加载iso软体。


加载成功后,双击CD驱动器盘符,再次点击start_menu.exe即可安装。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-07-31 10:46:56
13楼

PS501 是用于对 AC500 全系列 PLC 产品进行配置和编程的标准软件。以PS501 V2.2.0为例


PS501 V2.2.0 由Control Builder Plus V2.2.0(简称CBP)和CoDeSys V2.3.9(简称CoDeSys)组成。


通过CBP 完成工程和设备的管理,为 AC500 全系列产品提供以下配置方案:

  CPU配置;

  I/O 模块配置;

  所有接口和现场总线配置。


通过CoDeSys 完成程序的编写、下载和调试等功能,并为编程者提供如下便利:

  标准化编程(符合 IEC 61131-3 标准)-五种编程语言(结构化文本(ST)、功能块图表(FBD)、

指令列表(IL)、梯形图(LD)、顺序功能图(SFC)),连续功能图(CFC);

  全面的功能块库并支持用户自定义库;

  离线仿真功能-不需要连接 PLC硬件;

  用于程序测试的调试查错功能;

  具有可视化界面;

  采样跟踪-过程变量的时序图;

  配方管理和监视列表。


ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-08-09 21:32:00
14楼

有关固件。


1,为啥要升级固件

当CPU固件的版本较低,功能不能满足当前项目的需要,而新版本却能满足项目功能需要是,这是就可以通过升级固件的方法来提升CPU的功能。通讯模块的版本需要与CPU的版本匹配,版本太低,PLC组态有问题,这时也需要升级。


2、升级固件的前提

升级固件的前提是CPU的当前固件版本不能满足当前项目需要,而新固件版本却能满足项目需要时。通讯模块组态有问题时,可以通过升级固件的方法来使它与CPU固件匹配。


3、升级后能实现什么功能?

正常情况下,固件升级后的CPU能够带更多品种的新模块,带更多的远程I/O模块,带更多品种的通讯模块,带更多数量的模块;通讯模块升级后能和更高版本的CPU固件匹配,适应性更广。


歌月在徘徊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月13日
发表于:2013-08-14 11:30:03
15楼

很实用真心很不错呢,谢谢

zhg_721

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 47回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:108
  • 注册:2010年2月28日
发表于:2013-08-20 11:55:10
16楼

ABB的PLC好像不能上载程序,是我没找到?

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-08-21 21:24:26
17楼

回复内容:

对: zhg_721 ABB的PLC好像不能上载程序,是我没找到? 内容的回复!


不支持上传,除了从已经下载到SD卡内

ala1987

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年11月04日
发表于:2013-08-22 11:27:19
18楼

回复攒积分。。。。。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2003年9月06日
发表于:2013-10-04 18:32:29
19楼

不如 老版本的 controlbuilder  好用

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-10-05 20:37:53
20楼

回复内容:

对:   不如 老版本的 controlbuilder  好用 内容的回复!


你弄混了吧