基站雷击预防保护方案

前言

浙江省杭州是雷暴多发区,年平均雷暴日数40.6天。雷击是移动通信基站故障的主要原因,每年因雷击造成的直接和间接损失非常巨大,从雷击事故的资料分析来看,雷击主要途径是交流进线。如果能在雷暴发生前将交流进线切断,将能大大减轻雷击造成的损失。

在雷雨云来临时,大气电场强度会发生变化,通过监测雷雨云中强电荷的极性、强度、分布及其发展演变,对雷电灾害发生时间、方位、强度、移向等进行提前预测是可能的。结合气象卫星、天气雷达、闪电定位仪等监测设备,对雷电发生、发展进行监测与预警。

雷暴发生大气电场变化图





墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-03-25 13:04:38
1楼

雷电侦测网络的建立

杭州市气象局从2007年起用两年时间建设基本覆盖全杭州市的大气电场监测网,共计约25个监测点,目前共分为2期的中心平台和25个监测站已经建成,雷电预警应用已开发完毕正在进行试运行中。


杭州市大气电场监测网规划图


雷电预警服务网络拓扑图

移动基站防雷交流供电控制器的功能设计

通信模块、交流检测模块、控制模块等组成。


墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-03-25 13:10:45
2楼


软件解决方案

将杭州市分割成3x3Km或4x4Km的几千个雷电预警单元,根据大气电场监测网的数据每时间段实时计算到每个预警单元。计算的内容包括平均电场强度、最大落差、极大值、预警等级、变化趋势等。


每时间段的计算结果生成文件,用FTP方式通过专网或互联网发送到移动公司机房,用专用软件加载到数据库中,同时对基站的供电系统进行远程控制。



墨之殇

  • 精华:16帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:397帖 | 4077回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:26826
  • 注册:2011年8月26日
发表于:2013-03-25 13:13:04
3楼

硬件解决方案

移动通讯行业的特殊性,对供电可靠性的要求越来越高。在雷电多发季节,为了保证供电的可靠性,我们可以采用两路电源供电的方式来保证基站设备的供电。

如下图所示,在系统中我们一般采用如下接线方式:


在我们的双电源切换装置(ATS)中具有RS485接口,允许连接开放式结构的网络,它应用ModBus通讯协议,借助于计算机,在接收到动作指令时,能提供一个简单实用的对移动基站双电源切换管理办法,实现双电源监控的遥控功能。也就是当我们的雷电预警系统监测到本地有强电流发生,计算机会发出一个雷电预警信号,使我们的ATS自动切换到备用UPS电源,以保护我们的系统免遭雷击。

以下为采用了施耐德双电源切换开关的解决方案.