变频器轻载和重载的区别 点击:26864 | 回复:17



王者之师--领域

    
  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-03-14 14:15:06
楼主
求助帖5分-未结帖

我公司在一设备上安装VFD-M型台达变频器,一启动就报OL(过载),怀疑是负载卡死,将电机电源线直接接到空气开关下,可以正常启动。

是不是变频器带负载能力不够造成的?VFD-M属于通用型变频器,2.2KW带2.2KW电机,请教如果换成VFD-B系列(重载型)的变频器,是否可以启动电机。

如果可以,请教重载和轻载型变频器的区别。




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-03-14 14:44:29
1楼

         这个倒是没有太注意,建议你的变频器参数启动时间设置长一点,可能短时间启动电流瞬间过大??还有就是参数设置问题

     重载和轻载型变频器就是其输出方式有区别吧

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-14 14:54:40
2楼

      重载和轻载是指负载性质的,至于变频器按中重载选和按轻载选择---就是变频器所带的负载是重载,那变频器的额定工作电流要放大,意思就是变频器容量要加大,轻载---就按变频器的标称功率来对应电动机;好多品牌的变频器---型号是一样的,只是重载的时候放大容量,比如对轻载的37KW,负载是重载就要选大于37KW的45或者是55的变频器了。

     至于你的变频器报故障OL,请检查下变频器的参数设定,如加减速时间、启动转矩、电流保护设定值等等。

无语人生

  • 精华:9帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:277帖 | 1404回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3376
  • 注册:2003年6月13日
发表于:2013-03-14 14:57:23
3楼

变频器有通用型的,也有专用型的,当然包括你重载,一般的变频器用在重载起动根本不行,一开机实际相当于堵转电机电流!

竹子--

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2154
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2013-03-14 15:40:17
4楼

应该你的变频器选错了,重载不能用通用型的。建议你换一种型号的变频器,或者变频器的功率要放大,参数还要调整一下。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-14 20:07:11
5楼

都是黑心的生产商造成的。为了减少成本,把变频器分成重载和轻载,其实差一个功率等级。购买时他用KW和KVA唬人,比如7.5KW电机,应该配7.5KW变频器或11KVA变频器,如果知道你轻载使用,就给你7.5KVA的货,收你7.5KW的钱。如果你使用中出现过载报警,他会告诉你选小了,让你加钱购7.5KW的。

变频器轻载、重载就区别在功率单位,正好是一个功率等级的差。

skysuzhen

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2013-03-14 22:14:12
6楼

变频器启动重载时,电流过大,为了起到保护作用,变频器报警;

直接启动,没有保护;

你可以用钳流表测量一下电流就知道了。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-15 10:07:06
7楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:       重载和轻载是指负载性质的,至于变频器按中重载选和按轻载选择---就是变频器所带的负载是重载,那变频器的额定工作电流要放大,意思就是变频器容量要加大,轻载---就按变频器的标称功率来对应电动机;好多品牌的变频器---型号是一样的,只是重载的时候放大容量,比如对轻载的37KW,负载是重载就要选大于37KW的45或者是55的变频器了。     至于你的变频器报故障OL,请检查下变频器的参数设定,如加减速时间、启动转矩、电流保护设定值等等。

轻载一般指设备负载惯性小,需要开机的储能平衡时间短,换而言之就是启动时间短,例如空载油泵、电子厂的生产线等;

重载一般指设备负载惯性大,需要开机的储能平衡时间长,换而言之就是启动时间长,例如球磨机、冲击剪床;

重载设备需要维持大电流启动时间较长,要求变频器能够持续输出大电流能力较大,说白了就是要求内部功率元件的容量裕量更大,功率元件的容量裕量更大肯定会造价要大......

今生缘_289

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2013-03-15 17:17:30
8楼

楼上的也说了,你才2.2KW的电机不会是重载的,很可能出在设置的问题上,初始电流大导致报警,你可以延长启动时间

或者你设的额定电流太低等等吧

无U痕

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2009年4月21日
发表于:2013-03-16 09:07:26
9楼

这种东西,最好在卸下负载后,空载试转,正常后,在调整一下启动时间 、限流等等参数,上面老师说的也都很有道理,学习了!

老友鬼鬼

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 159回
  • 年度积分:30
  • 历史总积分:1264
  • 注册:2010年4月08日
发表于:2013-03-16 09:14:13
10楼
电机是否带很重的负载?变频器加速时间是否过短

闹吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年8月09日
发表于:2013-09-20 16:36:03
11楼

建议选用3.7Kw通用型变频器,变频器一般要比电机大一个挡,你的负载时重载型的,用2.2Kw肯定会跳过载的。

入孝出悌

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2008年8月21日
发表于:2013-09-21 21:35:55
12楼

把启动曲线设置为恒转矩启动

设备维护_74

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 465回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:589
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2013-09-29 21:01:53
13楼

现在买变频器不能买功率了,要看输出电流喔。黑心厂家害的。

笨笨猫

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:71帖 | 1517回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2257
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2013-11-04 13:33:45
14楼

调整一下VF曲线,就是中间频率和中间电压,将VF曲线向上凸,以便于提升启动转矩!

zhle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 102回
  • 年度积分:6
  • 历史总积分:150
  • 注册:2020年7月02日
发表于:2021-12-25 11:28:29
15楼

谢谢分享,好东西。

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 406回
  • 年度积分:39
  • 历史总积分:18880
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-12-28 15:28:37
16楼

我判断你的启动斜坡时间设置短了,根据你的负载延长!

田丰自动化

  • 精华:8帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 875回
  • 年度积分:999
  • 历史总积分:14144
  • 注册:2010年5月24日
发表于:2022-01-11 09:43:03
17楼

增加第一加速时间试试,


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师