重新触发S7-200 设备的周期监视时间
   问题:是否可以更改S7-200 设备的周期监视时间?
    解答:周期监视时间设定在 500ms左右。使用"WDR"命令(看门狗复位),可以重设监视时间,也就重新启动了监视时间。这样的话,在超出监视时间时,就可以避免监视时间出错。
读取S7-200 CPU时钟并将BCD型数值转换为整型或者将S7-200时钟设为整型值



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:20:37
21楼
   问题:使用MP270归档报表时,为什么会过载?
   解答:在MP270中,可以使用任意一种归档数据介质(ATA闪存或SRAM PC卡)来进行归档。但用此类数据介质作归档大大限制了其性能,且记录速度很高,会因此导致归档过载。
   与硬盘不同的是;闪存卡不能以很小的单位进行读或写。对闪存卡的每一次访问都意味着需要复制较大的扇区,这会大大降低其性能。正因为如此,最好不要使用MP270对数据进行周期性归档。MP270更适合于对非周期的错误状态信息(如,错误消息,操作消息)进行归档。
   需要完成更高要求的归档任务时,请使用带缓冲的SRAM PC卡,或利用ProTool/Pro运行系统软件中的数据库进行归档。
PCS7过程控制系统                                                             返回页首
Symantec的“GHOST Corporate Edition”软件和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC的不兼容性

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:20:48
22楼
   问题:同时运行Symantec的“GHOST  Corporate Edition”软件和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC时,应当注意那些问题?
   解答:安装Symantec的“GHOST Corporate Edition”软件时有多种选择。通过“Enterprise Console”设置,安装了一个数据库应用程序并在启动Windows系统时自动运行。    由于SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC使用了尽管版本不同,但是是同一个数据库应用程序,,所以即使没有同时运行“ GHOST  Corporate Edition”和SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC也会造成严重的不兼容性。
   因此不要在SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC组态的电脑或WinCC V4.x / V5.x Runtime电脑上安装“GHOST Corporate Edition”软件的 “Enterprise Console”选件。
在操作站上显示诊断缓冲区内容以及 CPU 状态指示灯

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:20:57
23楼
   问题:没有 STEP 7 开发环境的话,是否有办法读出我的 CPU 的诊断缓冲区内容?
   解答:通常你在 HW 组态中使用你的 STMATIC 站的"在线"视图,或者在 STMATIC 管理器中调用"组件状态"功能,来读出诊断缓冲区内容。但是这样做,你总得需要 STEP 7 开发环境。    然而借助于 CPU 的系统状态列表(SZL),靠一个 STEP 7 程序有一个办法取出这个内容。编程结束后,你与你的 STEP 7 工程站就独立了。    通过系统功能 SFC51 "RDSYSST",读出系统状态列表。一个用于调用系统功能的详尽的范例程序可在 STEP 7 的在线帮助中找到。
关于SIMATIC Rack PC IL 40 S和IL 40 S V2的WinCC运行时间的键盘锁定

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:21:07
24楼
   问题:对于SIMATIC Rack PC IL 40 S和IL 40 S V2,怎样在WinCC运行时间屏蔽图形卡的热键(CTRL+ALT+F12, CTRL+ALT+Up Arrow和CTRL+ALT+Down Arrow)?
   解答:如IL 40 S和IL 40 S V2中所提供,图形驱动允许通过热键操作。
   通过以下操作来禁用这些热键:
   通过Start > Settings > Control Panel > Display > Settings > Advanced ... > Intel ? Extreme Graphics tab > Graphics Properties... > Hot Keys tab打开Properties of Intel ? Extreme Graphics对话框然后 禁用热键操作。
自动传输项目特定的画面到当前的OS项目中
   问题:如何通过OS-ProjectEditor (PCS 7 V6)/Split Screen Wizard (PCS 7 V5)实现自动地传输项目相关的画面或更改的模板画面到我的OS项目中?
   解答:在WinCC/PCS 7-OS中,用户能更改现有的布局。因此,通过使用OS-Project Editor / Split Screen Wizard,能够自动地将项目相关的画面传输到当前的OS项目中去。
   推荐按以下步骤进行:
在目录 \SIEMENS\WINCC\options\pdl 或\Program Files\Siemens\WinCC\Options\PDL下创建一个新的子文件夹。本例中创建了一个名称为“Template”的文件夹。
更改适当的布局的配置文件,这些配置文件在项目中的OS-ProjectEditor/ SplitScreenWizard中使用。例子: 使用的布局为 “SIMATIC_1024x768”。该布局的配置文件在目录 \SIEMENS\WINCC\options\pdl\SIMATIC_1024x768里,它的文件名是“ SIMATIC_1024x768.cfg”。在【LayoutInfo】部分,从“PicturePath =” 行添加新建子文件夹的路径。b 更改过的行如下所示:“PicturePath=Options\PDL\Server\;O ptions\PDL\SIMATIC_1024x768\;Options\PDL\Template \”。
复制项目相关的画面到“Template“文件夹。
在编辑器中选择适当的布局然后运行OS-ProjectEditor / SplitScreenWizard。如果已经选择了一个布局,选择一个与之不同的布局来激活Apply按钮。然后选择所需的布局并按Apply钮。 这样文件夹 “Template”b 中的项目相关的画面也被复制到OS项目中去了。 
在 @aGlance 中的出错消息"无法找到服务器"
   问题:收到"无法找到服务器" 出错消息. 如何解决它?
   解答:如果 @aglance 给出像 "无法找到服务器"那样的一个出错消息,有可能是因为对一个空的或不正确的单元格的访问所致。在 Excel 里, 用"Get"命令观察表单。此表单看起来应该像: =AAG("Get",< 单元格访问的列表 >).    打印出此表单。要确保这些访问的每一个都对应于一个正确单元格,而且单元格填的内容也是合适的。

王者之师----四月飞儿

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:74帖 | 2257回
  • 年度积分:38
  • 历史总积分:14569
  • 注册:2006年9月11日
发表于:2013-03-08 09:08:00
25楼
谢谢楼主,收藏了,接下来要用200的了,学习学习