重新触发S7-200 设备的周期监视时间
   问题:是否可以更改S7-200 设备的周期监视时间?
    解答:周期监视时间设定在 500ms左右。使用"WDR"命令(看门狗复位),可以重设监视时间,也就重新启动了监视时间。这样的话,在超出监视时间时,就可以避免监视时间出错。
读取S7-200 CPU时钟并将BCD型数值转换为整型或者将S7-200时钟设为整型值



cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:16:43
1楼
   问题:如何读取S7-200 CPU时钟并以整数格式输出所读取的值,或者如何以默认的整型值来设置S7-200时钟?
   解答:< br>下面的Clock_Integer库可以自动将传输值从十进制转换为BCD格式,w 反之也可以从BCD格式转换成十进制。然后执行相应的时间操作READ_RTC或SET_RTC.< /b>如果通过面板或部分程序将传输值以十进制形式存储,则可以简化时间函数(READ_RTC和SET_RTC)的操作
EM 231 RTD模块未使用输入通道的连接

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:17:11
2楼
   问题:该如何连接EM 231 RTD模块未使用的输入通道?
   解答:如果仅使用EM 231 RTD模块的一个输入通道,未连接的通道要和已用的通道并联连接,或者要短路连接到电阻器上。如果未使用的通道仍然为断开的状态,那么EM 231 RTD模块的SF故障LED指示灯会一直亮,而且CPU中表示模块状态信息的“Area overflow”会一直显示。SF LED 是用来识别已连接输入通道的“断线”故障的。如果输入未被连接,那么模块上SF LED会一直亮着以表示“断线”故障。
将一个传感器连接到S7-200的模拟模块上

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:17:29
3楼
   问题:该如何将一个传感器连接到S7-200的模拟模块上,需考虑什么问题?
   解答:模拟量输入模块可以通过DIP开关调整到不同的测量方法。这些开关的设置适用于整个模块-不同的测量范围不能在同一个模块中进行测量。仅在打开电源时可以读取开关组态。输入阻抗的级别取决于连接。在电压测量过程中,输入是高阻抗的,测量值为 10 MOhm。如果输入Rx和x按照测量的要求进行跨接,那么输入阻抗降低到 250 Ohm。
在EEPROM中永久保存变量区域

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:17:38
4楼
   问题:在超过了内部高性能电容或者外部电池模块的剩余时间之后,如何保存修改过的参数?
   解答:一旦高性能电容的时间(根据CPU类型不同而不同)用完,或者电池模块过期(200天),修改过的参数就会丢失。使用一个程序例程可以防止这种情况。
S7-300系列                                                                    返回页首
通过PROFIBUS-DP使用SFC 58/59或者SFB 52/53限制通信

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:17:49
5楼
   问题:通过PROFIBUS-DP使用SFC 58/59或者 SFB 52/53进行通信时,存在通信限制吗?
   解答:当使用写操作标签和读操作标签(SFC 58/59或者SFB 52/53)时,存在根据CPU而定的对活动工作的限制:
CPU 31x-2DP: 每个DP链上允许同时进行4个写操作和4个读操作。CPU 317, CPU 318-2: 每个DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。
CPU 41x-2DP: 每个 DP链上允许同时进行8个写操作和8个读操作。在外部链上,每个SFC/SFB同时进行的写操作和读操作的数目总共不能超过32。因此,每个CPU和SFC/SFB上可以同时进行最多40个(内部链上8个 + 外部链上32个)作业。
如果在PROFIBUS Net上运行几个通信伙伴,请确保不要激活比指示值更多的作业。一个SFC/SFB可能持续几个CPU循环周期.

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:18:02
6楼
关于OB86(机架故障)的注意事项
   问题:关于机架故障,在编程OB86时需要注意哪些事项?
   解答:只要检测出机架故障,操作系统就会调用OB86,例如:
报告机架故障(例如:缺少IM或IM故障导致连接电缆中断),
机架的分布式电源故障,
在总线系统PROFIBUS-DP的主站系统中,DP从站发生故障。
   在S7-300和S7-400中处理故障的方法不同:
在S7-300中,当中央机架出现故障时,不调用OB 86;只有分布式机架发生故障才调用它。
在S7-400中,非分布式或分布式机架出现故障的情况下,均调用OB 86。
替换 SM321-1CH20

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:18:16
7楼
   问题: 在不改变硬件配置的情况下,能用SM321-1CH20 代替SM321-1CH80 吗?
   解答: SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模块的技术参数是相同的。区别仅在SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置。
S7-300F:通讯故障

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:18:27
8楼
   问题: 使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息?
   解答: 使用CPU S7 315F,  ET 200S以及故障安全DI/DO模块,那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且,您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息。
    OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒,因此至少每100毫秒要寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35,因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别,请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。
当从站不可用时,S7-300 CPU的启动

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:18:36
9楼
   问题: 当DP从站不可用时,PROFIBUS上S7-300 CPU的监控时间是多少?
   解答:使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时,希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出了两个不同的时间。
SM 331-7NF00:抑制干扰频率

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:18:45
10楼
   问题:可以用模拟输入模块SM 331-7NF00进行参数设置的最大干扰频率是多少?
   解答:通过硬件配置,可以设置参数为400Hz的最大干扰频率。通过特殊的滤波器可以得到这个数值。 最小的有效综合时间是10ms——这样就可抑制100Hz的干扰频率。模块的最小基本执行时间(释放所有通路)是140ms.
S7-400系列                                                                   返回页首
CPU中的时间同步

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:18:57
11楼
   问题:何时发生时间同步?
   解答:在HW Config中,可在CPU Properties (Diagnostics/Clock选项卡)下设置时间同步。时间同步发生在下列时间:“0”,Interval、2 xInterval ...。下面对时间间隔 10 秒和 24 小时做了解释。
   10 秒时间间隔(典型设置):如果您将CPU时钟设为MPI的主时钟,并将同步时间间隔设置为 10 秒。C PU将在下列时间通过MPI接口发送时间同步消息:0 s, 10 s、20 s、..50 s。
   24 小时时间间隔:在午夜发送时间同步消息。
   依照时间设置立即同步此外,设定时钟时(例如在SIMATIC Manager中通过菜单命令PLC > Diagnostics/Setting > Set time),CPU总是发送一个时间同步消息。然后,在应用新时间之后,S7-400在下一个整秒发送时间同步消息。
SM 431-7QH:断线或者测量值溢出

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:19:09
12楼
   问题:当测量值为“7FFF”时,如何分辨到底是断线故障还是测量值溢出造成的?
   解答:通过参数化的诊断中断能有效判断是什么原因产生“7FFF”的测量值:
“带诊断中断的测量值7FFF意味着发生了断线故障” 
“不带诊断中断的测量值 7FFF意味着测量值溢出”
在OB82中,可以判断出一个诊断中断的诊断信息(比如:模块,通道),并且定义对该中断所作出的响应。您可以使用系统功能块SFC51 “RDSYSST”将数据从相关的系统状态列表“SSL”中读出。
S7-400: H CPU中的时钟修正因子 
  

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:19:15
13楼
 问题:使用H CPU时,对于时钟修正因子设置应注意什么?
   解答:时钟修正因子是CPU的一个参数,它的默认值是 0 毫秒(如图1)。如果您使用不带F软件的 414H或者 417H CPU,那么允许您修改这个值。
使用S7 F系统软件时,若赋予一个不同的值将会导致F STOP。这个修正因子只作用于标准定时器,而对F定时器无效。这样会导致一个F软件识别与响应的时间差异。
PS407:引入的电力电缆的推荐保护方式

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:19:24
14楼
   问题:当采用交流电源供电时,应该选择哪种电源进线断路器?
   解答:当把PS407电源接到交流电源上时,我们推荐使用 10 安培额定电流且具有C触发特性的断路器。
使用功能模块FM458-1DP进行SIMOLINK数据传输

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:19:36
15楼
   问题:使用SIMOLINK和扩展模块EXM448-1 进行连续数据传输时有哪些注意事项?
   解答:在外部循环模式(模式 5)下,在进行SIMOLINK传输时,依据不同的处理时间和SIMOLINK块的顺序,可能会发生实际值和设定值以不同的扫描周期传输的情况。当在扫描时间 T1 中计算块比SIMOLINK数据传输需要更长时间时,就会发生这种情况。
   补救措施:
将SIMOLINK连接的所有发送和接收块放在Task 1(T1)最后
或者:
使用SLDIS分配器功能块配置比SIMOLINK环中更多的(假设的)从站
这样可以回退产生同步信息的时间。可以读到所有信息且实现了连续处理。
SSI绝对数值编码器可以提供读入的数据位数

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:19:46
16楼
   问题:可从SSI编码器为应用模块FM458-1DP或者SIMATIC TDC读出多少位数据位?
   解答:使用SSI绝对数值编码器时,可以为EXM438-1 (信号扩展模块) 和I/O模块SM500读取多达25位(25个数据位和一个效验位)数据,AENC块用于评估。
HMI系列                                                                     返回页首
由控制器作业实现的画面改变在TP/OP170B上不执行

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:19:56
17楼
   问题:为什么当TP或OP170B上的屏保起作用时控制器作业并不改变图像?
   解答:你想通过控制器作业来执行一个图像变化。因为屏保在起作用,所以作业没有被执行。为了让控制器来执行一个图像变化,在发出控制器作业前你必须关掉屏保。你可以在发出控制器作业前在 TP/OP170B上发出一个系统信息,或者把屏保彻底非活化掉。
   生成一个系统信息:
组态一个带控制器链路的变量。
再利用这个变量去活化“永久性读”选件。
在“改变值”事件下, 你可以为这个变量组态“显示系统信息文本”功能
然后,在控制器中,如果你在触发图像变化作业前的大约一分钟把一个新值加载到这个变量里,而且屏保已经停止,组态好的系统信息已经显示,那么图像变化就被执行了。
   永久性地让屏保非活化:在TP/OP170B上打开控制面板,在项“OP”下给屏保输入0分钟 。
在 TP170A上显示消息

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:20:07
18楼
   问题:我该怎样在 TP170A上显示消息
   解答:TP170A的功能范围提供了组态操作消息的可能性。这些消息通过在控制器中置位来触发。因为TP170A的操作消息不会自动显示, 需要组态“简单消息视图”来显示消息。
在基于图形显示的设备上传送组态

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:20:16
19楼
   问题:当需要替换基于图形显示的触摸/操作面板时,如何将组态传送至新的TP/OP?
   解答:使用存储卡,可以在无ProTool组态软件的情况下传送组态。为此,将存储卡插入原TP/OP的相关插槽,使用 “备份”功能将TP/OP中的所有数据(包括映像)传送至闪存卡。   关闭电源,将该卡插入新的TP/OP的插槽。当启动新的TP/OP时,从存储卡上传送组态。再使用 “恢复”功能把数据从存储卡上传送至TP/OP内部的闪存卡中。
在TP170A上作为变量功能来变换画面

cqu_rockwell-------------王者之师

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:686帖 | 8694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57901
  • 注册:2010年6月30日
发表于:2013-03-07 23:20:27
20楼
   问题:想要在 TP170A 上通过一个变量触发画面切换,应该怎么做?
   解答:把“选择-画面-不变”功能链接到一个变量上。
MP270归档报表过载