直流24电源,能否用2根电源线连接现场的多个检测开关使用 点击:1710 | 回复:19



水狐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2003年12月25日
发表于:2013-03-07 11:46:37
楼主
直流24电源,能否用2根电源线连接现场的多个检测开关使用,有无相关的标准,请知道的说明一下.



千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2013-03-07 13:45:34
1楼

可以,最近加几路分断开关,出现故障好排查

水狐

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2003年12月25日
发表于:2013-03-07 14:10:06
2楼

如不使用分段开关或其他的方式,可以直接在线缆上并联使用吗

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-07 15:38:25
3楼
可以啊!只要所有负载所需容量不超过电源能够提供的最大容量就行。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-07 16:38:16
4楼
容量足够大的话是可以的。

水狐

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2003年12月25日
发表于:2013-03-07 16:49:18
5楼

实际这样做是可以的,但有没有相关的标准支持这种作法,

 

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-03-07 19:38:49
6楼
   一般不可以。标准接线应该是有几个检测开关就使用几路电源。“用2根电源线连接现场的多个检测开关使用”,就是多个检测开关共用一路电源,如果电源出现断线或短路故障,会使所有被检测设备参数无显示或发生电源烧坏、设备大面积损坏事故。

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-03-07 20:16:41
7楼

一般都是用一个容量大一点的电源统一供电,如一个检测开关用一个电源供电,有点太浪费,而且占地面积太大。电源一般都有过流保护的,如没有可加一微型自动开关做过流保护。

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-07 20:24:15
8楼
引用 世猫 的回复内容:    一般不可以。标准接线应该是有几个检测开关就使用几路电源。“用2根电源线连接现场的多个检测开关使用”,就是多个检测开关共用一路电源,如果电源出现断线或短路故障,会使所有被检测设备参数无显示或发生电源烧坏、设备大面积损坏事故。

世猫:按照你的做法应该是每个灯泡配一个发电站才对

丛利

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年2月21日
发表于:2013-03-07 20:26:39
9楼
最好不要这样使用,在排除故障时可以临时模拟使用,正常工作时一定要加分断开关

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-03-07 20:39:01
10楼
检测开关数量不多,一般是一个开关一路电源;如数量较多,则是几个开关为一组共用一路电源,共用的电源在端子排同极性端用连接片短接。

水狐

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2003年12月25日
发表于:2013-03-08 09:12:54
11楼

不管是单独提供电源还是并联使用,有无相关的标准或规范进行规定.

caojie0723--王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-03-08 10:22:33
12楼
出于维护考虑应多加几个分段开关

诚立电气

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-03-11 22:36:50
13楼
回复内容:
对:雪峰山-孤狼关于 引用 世猫 的回复内容:    一般不可以。标准接线应该是有几个检测开关就使用几路电源。“用2根电源线连接现场的多个检测开关使用”,就是多个检测开关共用一路电源,如果电源出现断线或短路故障,会使所有被检测设备参数无显示或发生电源烧坏、设备大面积损坏事故。 世猫:按照你的做法应该是每个灯泡配一个发电站才对 内容的回复:

又开始抬杠了,呵呵

刘阳和

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-03-11 22:46:45
14楼
引用 世猫 的回复内容:检测开关数量不多,一般是一个开关一路电源;如数量较多,则是几个开关为一组共用一路电源,共用的电源在端子排同极性端用连接片短接。



王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-12 06:42:57
15楼
只要所有负载所需容量不超过电源能够提供的最大容量就行 ,但最好别 这样

淡定的老二

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1527
  • 注册:2005年12月02日
发表于:2013-03-12 08:30:16
16楼
如果容量允许的话, 可以是可以, 最好给这个两根线的电源加上 过流保护就更好了

王者-曹建军

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:818帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-03-12 08:47:28
17楼
学习了!第一次看到这标题   

binggao--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:256
  • 注册:2011年3月11日
发表于:2013-03-12 10:11:16
18楼

系统中往往有很多检测开关,参考大侠们的看法,在供电时要每个检测开关都串接一个分段开关(如:熔断器),

一、保护检测开关;二、方便排除故障

请问大侠,是吗?

chensiyuan126qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2013-03-12 10:40:21
19楼
可以,但是要考虑开关电源的容量

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师