西门子S7-200晶体管 PLC,输出点能否拖动3W的接触器? 点击:1466 | 回复:6



blues5566

    
  • 精华:3帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:41帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2007年10月27日
发表于:2013-03-01 15:08:37
楼主
西门子S7-200 PLC CPU224晶体管输出,输出点能拖的动3W的接触器吧!
晶体管输出电流是0.75A,P=UI=24X0.75=18W,这样算对吗?



银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-03-01 15:16:12
1楼

其实楼主可以直接买继电器输出的PLC的,直接接基础器可以的;

晶体管还是用中间继电器转换一下;

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-03-01 15:24:48
2楼

晶体管型PLC输出点只能接直流负载,电压范围为:20.4~28.8 VDC、每点最大电流为0.75A,理论上只要负载不大于DO点允许范围就可以用。为了可靠安全建议还是经过中间继电器转接或者直接用继电器输出的PLC。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-03-01 15:49:37
3楼
引用 狼牙精神 的回复内容:晶体管型PLC输出点只能接直流负载,电压范围为:20.4~28.8 VDC、每点最大电流为0.75A,理论上只要负载不大于DO点允许范围就可以用。为了可靠安全建议还是经过中间继电器转接或者直接用继电器输出的PLC。

实在要用,可以的。

shuangshide

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2013年1月09日
发表于:2013-03-01 15:53:56
4楼
www.zzssgmj.com  天呐。。。。

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-01 19:42:10
5楼
继电器输出型的会更好一些

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-02 00:14:46
6楼
继电器起到一个隔离的作用,接触器一般是控制220V回路的,那样直接接接触器--24V模块不安全!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师