变频器为什么不能带容性负载? 点击:4108 | 回复:9



电气改变生活

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2012年5月04日
发表于:2013-02-27 15:40:03
楼主
如题:                                                    



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2013-02-27 18:09:29
1楼

变频器输出有高次谐波,电容对高次谐波容抗小。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2013-02-27 18:25:50
2楼

容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变!

电气改变生活

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2012年5月04日
发表于:2013-03-01 11:27:56
3楼
引用 刘志斌 的回复内容:容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变!


刘老一针见血!请问:有没有输出是单相的变频呢,即单相220V电动机可以用此变频器?如果没有在技术上有哪些难点?

电气改变生活

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:618
  • 注册:2012年5月04日
发表于:2013-03-04 13:10:48
4楼
怎么没有人回答                             

变频调速111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2008年2月21日
发表于:2013-03-04 13:59:33
5楼

有量就有,没量就没有!

wozai1416

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2011年4月28日
发表于:2013-03-22 17:32:26
6楼

回复内容:

对: 电气改变生活  引用 刘志斌 的回复内容:容性负载对逆变功率管来说相当... 内容的回复!


 严格上来说变频器不能带单相电机,单相电机启动绕组和运行绕组不一定一样的。

变频器输出三相220V,而单相电机用单相电加一个电容相当于2相电。而两根火线之间的相位角不一定是120°;

在实际中我用过变频器带一单相电机的,不过电流偏大,电机发烫严重。还好现场工艺负载不是很重,我就把变频器的基本运行频率从50HZ调到70HZ,基本OK。此时三相电流均在额定电流范围内。注:电机三相电流是不平衡的。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-22 19:13:44
7楼
   因为变频器的输出电压是PWM方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管导通的瞬间,将可能出现峰值很大的充电电流或放电电流(这也是为啥咱们变频器整流后需要有充电电阻,充电完毕后短接的原因),使逆变管损坏。所以不能接入类似的容性负载。
   

       

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-22 19:19:36
8楼

       因为变频器的输出电压脉宽调制电压,含有很多高次谐波成份。

 由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,

一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。

逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管导通的瞬间,

将可能出现峰值很大的充电电流或放电电流(这也是为啥变频器整流单元后

面要串充电电阻,充电完毕后接触器短接充电电阻的原因),使逆变管损坏。

所以不能接入电容器来改善功率因数,也不能接入类似的容性负载。

宋先生321

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2018年1月12日
发表于:2018-02-24 16:26:26
9楼

添加一点概念性的东西


容抗的计算公式:

Xc=1/2πfc
式中Xc表示容抗,电容用C(F)表示,交流电频率用f(Hz)表示。