imgg
变频器输出有高次谐波,电容对高次谐波容抗小。
刘志斌
容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变!
变频调速111
有量就有,没量就没有!
wozai1416
回复内容:
对: 电气改变生活 引用 刘志斌 的回复内容:容性负载对逆变功率管来说相当... 内容的回复!
严格上来说变频器不能带单相电机,单相电机启动绕组和运行绕组不一定一样的。
变频器输出三相220V,而单相电机用单相电加一个电容相当于2相电。而两根火线之间的相位角不一定是120°;
在实际中我用过变频器带一单相电机的,不过电流偏大,电机发烫严重。还好现场工艺负载不是很重,我就把变频器的基本运行频率从50HZ调到70HZ,基本OK。此时三相电流均在额定电流范围内。注:电机三相电流是不平衡的。
江湖走走--原创军团
因为变频器的输出电压是PWM方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管导通的瞬间,将可能出现峰值很大的充电电流或放电电流(这也是为啥咱们变频器整流后需要有充电电阻,充电完毕后短接的原因),使逆变管损坏。所以不能接入类似的容性负载。
因为变频器的输出电压脉宽调制电压,含有很多高次谐波成份。
由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,
一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。
逆变管工作在开关状态,如接入电容器,则在某一逆变管导通的瞬间,
将可能出现峰值很大的充电电流或放电电流(这也是为啥变频器整流单元后
面要串充电电阻,充电完毕后接触器短接充电电阻的原因),使逆变管损坏。
所以不能接入电容器来改善功率因数,也不能接入类似的容性负载。
宋先生321
Xc=1/2πfc式中Xc表示容抗,电容用C(F)表示,交流电频率用f(Hz)表示。