xuedi _81
现西门子PLC ,S7-200的226带两个231,两个232.在电脑连上PLC时输出等于设定值,当电脑断开连接后输出就出现大幅波动且偏低4MA。。请高手指点。。
suwen4590
接地做的怎么样,是不是干扰问题
秦君_1
电脑连上PLC时输出怎么测得(或者看的)?
电脑断开连接后输出怎么测得?
接线怎么接的?
glenxu
尽量将CPU上和所有模块上标有"M"的地方短接起了并接到电源负,另外,所有“地线”连接起了接到外壳或电气地。
chinacupor
引用奇虎360的权威专家解释:
楼主的PLC上估计中了冲击波病毒,然后楼主的电脑上安装了奇虎360安全卫士,因此在PC连接PLC的时候能够确保设备的平稳运行,一旦断开连接,360将无法对离线设备进行保障。因此,请楼主立刻为您的S7-226安装360安全套装PLC专用版,一套在手,稳定我有。。。
jb266jb266
请把程序贴上学习学习请把程序贴上学习学习dddddd
简直是“胡诌”!
最多是个接地问题。
连接电脑正常是PLC借助PC的地暂时稳定,当离开PC后“接地”没有了,所以不稳定。