现西门子PLC ,S7-200的226带两个231,两个232.在电脑连上PLC时输出等于设定值,当电脑断开连接后输出就出现大幅波动且偏低4MA。。请高手指点。。




suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2013-02-17 22:34:29
1楼

接地做的怎么样,是不是干扰问题

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-02-18 09:57:14
2楼

电脑连上PLC时输出怎么测得(或者看的)?

电脑断开连接后输出怎么测得?

接线怎么接的?

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2013-03-02 19:23:43
3楼

尽量将CPU上和所有模块上标有"M"的地方短接起了并接到电源负,另外,所有“地线”连接起了接到外壳或电气地。

chinacupor

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-03-03 00:12:31
4楼

引用奇虎360的权威专家解释:

 

楼主的PLC上估计中了冲击波病毒,然后楼主的电脑上安装了奇虎360安全卫士,因此在PC连接PLC的时候能够确保设备的平稳运行,一旦断开连接,360将无法对离线设备进行保障。因此,请楼主立刻为您的S7-226安装360安全套装PLC专用版,一套在手,稳定我有。。。

jb266jb266

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年12月01日
发表于:2015-06-14 16:50:30
5楼

请把程序贴上学习学习请把程序贴上学习学习dddddd

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2015-06-15 20:58:35
6楼

简直是“胡诌”!

最多是个接地问题。

连接电脑正常是PLC借助PC的地暂时稳定,当离开PC后“接地”没有了,所以不稳定。