我们单位的离心机设备在调试的时候总会出现断路器不定时跳闸现象,设备是空载,空载电流在60—70A左右,660V供电,断路器额定电流是320A的,这个断路器只控制一台200KW的三相异步电机。带软启动的,电机在启动起来之后一会就跳闸,有时运转30分钟后,有时1个半小时后,时间不定。根据断路器跳闸后故障指示灯显示,是由于三相电流不平衡造成的。用钳形表测三相电流,启动一段时间后确实有不平衡现象,并且差距越来越大,最后相差30A左右时断路器就跳闸。
用摇表摇了电机的绝缘和接地情况,正常,拆开端盖测三个线圈的电阻也都基本平衡,在0.3欧姆左右。电源端没有投入补偿电容柜,不知道是不是有影响。
车间其他设备都没有什么问题,就只有我们的设备出现这样的问题,一共8台,都是这个毛病,请教高手和前辈给指点一二。
断路器是施耐德的,
应该和你说的那个电容柜没啥关系,因为电容柜肯定是同时作用于三相的,即便没有配置,也不应该对其中某一相或者亮相产生效果。
你们的电机接线盒除开地线是几个接线柱?6个还是3个?6个的话,就自制一个星三角试验电路,先按星形运行,如果没问题再切换到三角型接线运行,再看有没问题。
如果只有三个接线柱的话,估计那就是软启动的故障了,这个软启动应该是通过输入功率的调整来平滑启动冲击电流的,软启动就相当于一个调速器。如果你没办法自己修理,那就换吧。。。
只有3个接线柱的,但从理论上讲电机正常起来之后软启动切换到旁路接触器了,不会再对负载产生什么影响吧?况且有时候会在电机正常运转1个多小时后断路器跳闸。
以上叙述判断的结果已排除了软起动器故障。
检查方法:在旁路接触器输出端连接两个最好是三个700V及以上交流电压表,可以用数字式万用表替代交流挡700V,按照你提出的问题在启动完成后正常运行会跳闸有两个原因:电机故障、电源故障。
测试条件软启动后旁路接触器工作后。
1、电机故障。电压表读数正常平衡不变,就是有不平衡不会超过2%而且是不变的或微弱的。测电流输入电机的电流不平衡想你叙述的现象应超10%以上。
2、除电机以外的故障。电压表读数不正常偏高偏低非常多,不平衡漂移在10%以上以及电机电流不平衡10%以上。要特别注意是不是瞬时的,如果是瞬时的一定在总线路上。
因为有8台同线路电机出现同样问题而且是启动后出现的,应该排除软起动器和电机的故障。问题出现时是不定时的估计故障点在8台设备以外的总线路上。