江湖走走-
中午现场一控制柜起火,现场检查发现是接线端子与端子之间的塑料座绝缘老化引起的短路造成的,看来澳大利亚进口的柜子选的东东也不是那么可靠啊,外观很漂亮,败絮其中啊,更换新端子后正常。
顺便处理了下一施奈德断路器辅助接点接触不好,引起触摸屏报警,设备无法开启的故障。
诚立电气
任何一个国家,都有精品和次品
银光人生—华
世猫
承接电气工程自动化项目
能上传个图,让大家看下最好,也让我们长下见识。谢谢
江湖走走--原创军团
骑士兵团_问学
李纯绪
有2种情况可致短路:1.接触不良,在接触面产生热量--恶性循环,接触电阻进一步加大,发热量更大,端子有机物碳化导电;2.端子上积累导电粉尘或受潮,端子间放电--发热--碳化--短路。
注意检查端子的接触是否良好;是否有灰尘或环境潮湿,可柜子做密封。
狼牙精神
研讨会宣传员_3259
引用 狼牙精神 的回复内容:不能将老外的东东都像神一样的对待
说的没错!
jyswgbq