扭矩检测仪表故障判断 点击:444 | 回复:5

 


浅醉闲眠-王者之师

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:223帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2013-02-10 09:22:49
1楼
多谢楼主分享宝贵经验!第一次见,开开眼。

通讯网-原创军团

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2013-02-10 10:46:25
2楼
这种仪表很简单。。。四个输出。。两个软限位。。两个硬限位。。一般此类仪表都差不多。。

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:139帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2013-02-10 17:42:09
3楼

回复内容:
对:通讯网-原创军团关于这种仪表很简单。。。四个输出。。两个软限位。。两个硬限位。。一般此类仪表都差不多。。 内容的回复:


 

神马叫软限位?

甚嘛叫硬限位?

 

                                                                  。

 

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-14 16:55:27
4楼
     早上再次处理另一槽子的这个装置的问题,一台计划投用的槽子,更换传感器后,继续报警,检查线路、仪表均正常,最后怀疑是24V电源的正负极接错,因是3台扭矩传感器通过端子短接排引入电源的,表面测试均正常,后拆开端子排,单独更换出问题的传感器的24电源的正负极,现场仪表显示正常,送入主控室信号也正常!由此怀疑施工单位更换前的传感器是好的,只是接线问题,明天抽空全部把他们判断是坏的几个传感器进行测试!

hfdw888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2013年1月24日
发表于:2013-02-16 08:01:29
5楼
合肥杜威仪表(面向浙江地区诚招经销商) 领先的暖通空调和过程仪表制造商,每年有数万台压力、温湿度、风速、液位、流量等智能仪表和传感器在工业现场稳定可靠地运行。风速、温湿度和D2000系列微差压表在生物制药和食品行业已被作为GMP达标指定产品。联系人:丁卯 13705697468 qq:175752293

热门招聘