如何实现继电保护测试仪低周减载?
点击:
351
| 回复:
1
sdzhibohui
关注
私信
精华:5帖
求助:46帖
帖子:1766帖 | 7713回
年度积分:0
历史总积分:44752
注册:2011年12月19日
发表于:2013-01-27 11:20:38
楼主
集中式的低周减载装置,在保护小室配置专用的装置,保护定值一般分为两轮,每轮都对几条出线实现控制。目前网内这类装置相对来说非常少,个人认为,主要有两个弊端:
一是一个装置控制多台断路器,容易出现问题,一旦装置故障,减载功能就没有了。
二是不易实现减载线路的变更。一旦负荷变动,需要更换某轮切除的线路,就必须更改接线。
继电保护测试仪 分两种:分布式和集中式。
先讲分布式,低周保护作为保护装置的一个模块,在单间隔的保护装置里面配置。
各间隔的保护装置中低周定值全部都一样,并且可以通过保护软压板投退。
每年都需要制定低周减载线路的轮换。对于运行部门来说,比较简单,只要控制各间隔的保护软压板就能实现。
分布式的好处很明显,目前国内主流的保护厂家,10kV出线保护装置都能轻松实现。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
浅醉闲眠-王者之师
关注
私信
[版主]
精华:3帖
求助:3帖
帖子:223帖 | 13148回
年度积分:152
历史总积分:116149
注册:2002年6月21日
发表于:2013-01-27 19:58:16
1楼
集中式的呢,还没讲。