求助PT100热电阻能串联电阻吗? 点击:1114 | 回复:8



tjhvaio

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2011年5月20日
发表于:2019-01-04 11:34:52
楼主

    现场一支热电阻比实际温度低3度左右,(PT100电阻信号直接进PLC,没有温度变送器)偏远地区一时半会也买不到,查分度表温度升高一度电阻值在0.37欧姆左右,线路中能否串联1欧姆电阻,增加阻值使显示温度提高?问了一下供货商,说干扰大,请大能给个方案。






林鸿机电

  • 精华:1帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:62帖 | 222回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2019-01-09 22:35:35
1楼

直接在PLC里面加补偿不就行了?读取的温度加上补偿温度

张优秀

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:124
  • 注册:2018年12月29日
发表于:2019-01-09 22:49:09
2楼

st语言写的功能块,调用实例加注释,    谢谢啊!

tjhvaio

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2011年5月20日
发表于:2019-01-13 20:04:56
3楼

PLC改不了,没留程序,用的和利时LM3109,能反向读出来吗

怪话二王

  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 6809回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24592
  • 注册:2004年2月03日
发表于:2019-01-28 20:56:53
4楼

“问了一下供货商,说干扰大”

 。

狗屁

这家供应商,懂个几把毛干扰呀。


温度波动不大,串电阻就串白。

不就是想凑个数,提高3℃左右测数么。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-01-28 21:03:34
5楼

Pt100检测电流都是微安级别电流,串一个电阻根本就不会导致发热电阻漂移之类,这个只能说供货商有点无知,这种供货商直接咔擦得了!!

还有:Pt100一般都需要加接导线一般都是误差增大,你这个偏小:证明你买的Pt100是假货,直接换供应商

AncientSword

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:162帖 | 802回
  • 年度积分:367
  • 历史总积分:12484
  • 注册:2006年10月16日
发表于:2019-02-12 22:36:28
6楼

测阻值,对照分度表,判断是热电阻问题还是二次表的问题,然后再解决。

寻求学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2019年4月10日
发表于:2019-04-15 11:14:49
7楼

组态显示上加个补偿