别墅 _30
从一个总开关出去两根电缆,电缆线径是3*300+2*150,长度都是500米,到一个低压配电室带两排低压柜如图,施工方将低压室的两路进线柜又用一根电缆进行了连接,现在出现问题:1、连接电缆电流70A,另两路电缆都是300A;2、末端电压354V;3、有一个用户15KW的电动机始终过流保护,测量电流后发现电流超过30A,电机烧毁几次。修电机的厂家过来后进行诊断:电机铁心短,相当于11KW的电机功率,所以过流,不是维修质量的问题。
别墅_30
很长时间没看过了~这期间发生了很多的事情
想想看
楼主的电缆检测结果?可在末端配电柜内安装补偿电容,让电压至少达到370V,才能保证电机正常工作。
gkong1_30
到电机端的线电压过低,水泵又长时重载,就会烧电机。配电室加就地电容补偿,调整变压器变比,输出端到400伏。你现场配电室电压偏低,只有354V,配电室母排负载电流多大?
happy-1437
300平方的电线可以承受560A左右,如果两路负荷不一样,连接电缆有70A电流流过也算正常,问题在这里:
1、楼主有没有计算你带的负荷线路500米长,300A的电流时线路电压降有没有计算出来正常时是多少伏?
2、末端怎么没有配电容补偿柜?