今天又进行了综合分析:
污水IC泵过流原因分析
一、电机参数
额定功率:15KW,额定电流29.4A, 额定转速:2930r/min
厂家:南通东音机电有限公司
配用电缆:3*6+1*4 热继电器整定值:30A
二、泵的参数
管道离心泵 额定流量:65m3/h, 额定扬程:35.2米,要求配 用电机功率:15KW,转速:2900r/min
生产厂家:靖江奥华泵业制造有限公司
三、实际运行情况
1、运行一台泵阀门全开的情况下,电机电流大于
2、一台泵运行,将阀门开度减小,根据扬程-流量特性,电流减小,流量变小,扬程相对升高。这样可以保证电机不超电流运行,将两台泵阀门均开小并同时运行,应该能满足供水要求,正在观察中;
3、电机维修厂家来人说电机铁心短,功率只相当于11KW的电机功率;
4、泵的电缆采用6平方毫米偏小;
4、现场配电室电压偏低,只有354V,电缆压降大,接线方式如上图
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于1、末端电压354V,电动机额定电压是380V的,这样相同负载下电动机电流会超过额定电流。2、连接电缆70A,说明你负载如图中左右的负载是不平衡的,左右的负载电流相差70A;3、你选的是4芯电缆,电缆是300平方的,500米距离的电压降不应该那么高,请检查上级输出电压(图中1000A那)或者是万用表出错。4、配用电缆:3*6+1*4 ,这个电缆可以承受47A的电流(铝芯的话是39A),大于你电动机的额定电流,除非是电机电缆特长,否则这个电缆不算小。5、请检查下系统的功率因数,我觉得你这个系统功率因数比较低。 内容的回复:
谢谢大师指点~
1、上级输出电压390V;2、功率因数0.9以上
我怀疑电缆质量有问题,已经发往检测站进行检验
末端电压354V;3、有一个用户15KW的电动机始终过流保护,测量电流后发现电流超过30A,电机烧毁几次。修电机的厂家过来后进行诊断:电机铁心短,相当于11KW的电机功率,所以过流,不是维修质量的问题。
-------------------------------------------
这个电压354v一定会烧坏电机的电机速度慢了散热效果不好,且电机达不到输出额定功率,电流增大发热量增加而且多次线圈重绕功率更加达不到。发热到一定程度必烧线圈。
像这种情况测量下总开关输出电压,可能电压输入本来就低,总变压器过负载输出电压降低。电缆含铜量过低大电流损耗电压降增加。