首页 上一页 1 2 下一页 尾页

这种接线方法合理吗 点击:946 | 回复:24



别墅 _30

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-01-25 16:56:49
楼主

从一个总开关出去两根电缆,电缆线径是3*300+2*150,长度都是500米,到一个低压配电室带两排低压柜如图,施工方将低压室的两路进线柜又用一根电缆进行了连接,现在出现问题:1、连接电缆电流70A,另两路电缆都是300A;2、末端电压354V;3、有一个用户15KW的电动机始终过流保护,测量电流后发现电流超过30A,电机烧毁几次。修电机的厂家过来后进行诊断:电机铁心短,相当于11KW的电机功率,所以过流,不是维修质量的问题。




江湖混混-余 辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-01-25 17:05:01
1楼
如此熟悉的图——原来是上学的时候 工厂供电  书本上见过   已经还给老师了

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:303帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2013-01-25 17:23:22
2楼

这个图没发现有神马问题,不知楼主怀疑什么

别墅 _30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-01-26 08:17:59
3楼
本人确实不善于表达,我怀疑接线方式有问题,看来这种方式是两条电缆并联运行

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-01-26 08:39:16
4楼

       从你画的图来看,这个是没有问题的呀, 还有就是 电机设备铁心短路 ??

15KW 的电机工作电流差不到 30A, 但是你的实际过流是哪测出, 空开? 还是什么?

王者-曹建军

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:817帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2013-01-26 09:03:36
5楼
图上没有问题!但是为了之观点母线直接下来就可以了!

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2013-01-26 09:13:48
6楼
是否符合设计要求;
再连一根电缆的理由是什么,减少线路压降?

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2013-01-26 11:18:11
7楼

再连一根电缆的理由是什么?不懂

354v是不是有点低啊?

安徽 爱学习

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:66帖 | 1441回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:9315
  • 注册:2009年6月21日
发表于:2013-01-26 11:35:37
8楼
引用 caojie0723----王者之师 的回复内容:再连一根电缆的理由是什么?不懂354v是不是有点低啊?



别墅 _30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-01-26 12:51:59
9楼

1、用万用表测量电压仅254V,两边的两根电缆的电流都是300A左右,而跨接的电缆80V左右;

2、保护是热继电器过热保护,整定值是30A,实测电流为31A左右;

现在需要搞明白:1、电压降这么大是怎么引起的?在1000A的空开下测的电压时390V还多;

 

别墅 _30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-01-26 12:54:26
10楼

今天又进行了综合分析:

污水IC泵过流原因分析

一、电机参数

额定功率:15KW,额定电流29.4A 额定转速:2930r/min

厂家:南通东音机电有限公司

配用电缆:3*6+1*4  热继电器整定值:30A

二、泵的参数

管道离心泵  额定流量:65m3/h 额定扬程:35.2米,要求配             用电机功率:15KW,转速:2900r/min

生产厂家:靖江奥华泵业制造有限公司

三、实际运行情况

1、运行一台泵阀门全开的情况下,电机电流大于30A,据值班员讲流量有可能能大于65m3/h,电机运行较短的时间即过热保护;

2、一台泵运行,将阀门开度减小,根据扬程-流量特性,电流减小,流量变小,扬程相对升高。这样可以保证电机不超电流运行,将两台泵阀门均开小并同时运行,应该能满足供水要求,正在观察中;

3、电机维修厂家来人说电机铁心短,功率只相当于11KW的电机功率;

4、泵的电缆采用6平方毫米偏小;

4、现场配电室电压偏低,只有354V,电缆压降大,接线方式如上图

liu198125

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 126回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2012年9月03日
发表于:2013-01-26 15:17:48
11楼
你把中间的6M电缆拆掉,再测一下电压。6M的电缆本意是做联络用的。

骑士兵团_问学

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2013-02-05 16:26:12
12楼
6M的电缆本意是做联络用的。如果两路电缆的电流相近,联络电缆不应当有可观的电流,更不应当有压降.

云锋-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2013-02-05 17:22:03
13楼
引用 liu198125 的回复内容:你把中间的6M电缆拆掉,再测一下电压。6M的电缆本意是做联络用的。



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-05 20:51:44
14楼

1、末端电压354V,电动机额定电压是380V的,这样相同负载下电动机电流会超过额定电流。

2、连接电缆70A,说明你负载如图中左右的负载是不平衡的,左右的负载电流相差70A;

3、你选的是4芯电缆,电缆是300平方的,500米距离的电压降不应该那么高,请检查上级输出电压(图中1000A那)或者是万用表出错。

4、配用电缆:3*6+1*4 ,这个电缆可以承受47A的电流(铝芯的话是39A),大于你电动机的额定电流,除非是电机电缆特长,否则这个电缆不算小。

5、请检查下系统的功率因数,我觉得你这个系统功率因数比较低。

 

别墅 _30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2013-02-06 11:30:01
15楼

回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于1、末端电压354V,电动机额定电压是380V的,这样相同负载下电动机电流会超过额定电流。2、连接电缆70A,说明你负载如图中左右的负载是不平衡的,左右的负载电流相差70A;3、你选的是4芯电缆,电缆是300平方的,500米距离的电压降不应该那么高,请检查上级输出电压(图中1000A那)或者是万用表出错。4、配用电缆:3*6+1*4 ,这个电缆可以承受47A的电流(铝芯的话是39A),大于你电动机的额定电流,除非是电机电缆特长,否则这个电缆不算小。5、请检查下系统的功率因数,我觉得你这个系统功率因数比较低。 内容的回复:


谢谢大师指点~

1、上级输出电压390V;2、功率因数0.9以上

我怀疑电缆质量有问题,已经发往检测站进行检验

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-02-06 11:32:35
16楼
那我也怀疑电缆出问题了,电压降那么高d

传感器方案

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 1769回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5602
  • 注册:2007年2月16日
发表于:2013-02-15 19:58:08
17楼
学习      

聊喇呸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:354
  • 注册:2011年4月04日
发表于:2013-02-17 22:01:43
18楼

学习了           

欣欣向荣 _1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2013-02-20 12:21:25
19楼

末端电压354V;3、有一个用户15KW的电动机始终过流保护,测量电流后发现电流超过30A,电机烧毁几次。修电机的厂家过来后进行诊断:电机铁心短,相当于11KW的电机功率,所以过流,不是维修质量的问题。

-------------------------------------------

这个电压354v一定会烧坏电机的电机速度慢了散热效果不好,且电机达不到输出额定功率,电流增大发热量增加而且多次线圈重绕功率更加达不到。发热到一定程度必烧线圈。

像这种情况测量下总开关输出电压,可能电压输入本来就低,总变压器过负载输出电压降低。电缆含铜量过低大电流损耗电压降增加。

lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-02-21 20:53:07
20楼
学习了………………!!!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页