两输入两输出哪位大侠给个控制方案 点击:275 | 回复:11



泉极

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年5月29日
发表于:2013-01-15 10:46:23
楼主

两输入:釜温,氯气流量。

两输出:氯气调节阀,冷冻盐水调节阀

釜里通入氯气与底料反应产生热量,釜夹套通有冷冻盐水降温,

要求控制釜温谁给提供个控制方案!!

谢谢啦!!!




时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-01-15 14:35:16
1楼

给出的条件太粗略了,不明白楼主的意图。

往事并不如烟 _1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 144回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1646
  • 注册:2007年6月05日
发表于:2013-01-15 16:37:02
2楼
                                                                           

纵横军团_MCU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1666
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2013-01-16 12:32:18
3楼

你用的阀门是不是比例阀?不清楚你的具体要求,个人目测一下吧:

按照工艺要求控制氯气流量,用流量计测量氯气流量,然后用控制器计算后输出控制量控制氯气阀门开度,保证氯气流量稳定。

用温度传感器测量温度,并输入到控制器(或温控器),控制器计算并输出控制量控制盐水阀门开度,保证温度稳定。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-01-16 13:57:17
4楼
温控方案有很多种,看你要求与投资了。

泉极

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年5月29日
发表于:2013-01-16 22:21:48
5楼
哈哈   纵横军团理解了  就是这样  有温度计和流量计 还有两个PID控制器,还有两个调节阀。我疑惑的是控制温度和控制流量是两个完全独立的系统吗??它俩之间应该是有联系的啊!!用什么控制策略能把它俩联系起来?????

纵横军团_MCU

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1666
  • 注册:2012年8月11日
发表于:2013-01-18 20:46:23
6楼

回复内容:
对:泉极关于哈哈   纵横军团理解了  就是这样  有温度计和流量计 还有两个PID控制器,还有两个调节阀。我疑惑的是控制温度和控制流量是两个完全独立的系统吗??它俩之间应该是有联系的啊!!用什么控制策略能把它俩联系起来????? 内容的回复:


以前做过类似的项目,你可以当成两个独立的控制系统来设计和独立,实际上,个人感觉流量的变化会对温度产生影响,而温度变化应该不会影响流量。如果两个之间都互相影响,你的压力就大了,严格的说应该按照现代控制理论来设计解耦控制系统,不过应该用不着,你当成两个独立的系统来做就行了。


泉极

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年5月29日
发表于:2013-01-18 21:58:40
7楼
流量变化对温度影响很大的!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2013-01-20 10:43:40
8楼

引用 泉极 的回复内容:

……用什么控制策略能把它俩联系起来?????


1、釜里通入氯气与底料反应产生热量;

2、釜夹套通有冷冻盐水降温;

3、氯气调节阀流量增大,温度升高;

4、冷冻盐水调节阀流量增大,温度下降;

5、氯气调节阀给定,冷冻盐水调节阀PID控制温度!

 

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2013-01-20 10:47:49
9楼
6、氯气调节阀给定流量增大(减小)时,冷冻盐水调节阀流量同比增大(减小),其比例试验确定,为冷冻盐水调节阀粗调!

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:348帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2013-01-20 10:49:09
10楼
7、氯气调节阀给定时,冷冻盐水调节阀PID控制温度!

泉极

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年5月29日
发表于:2013-01-26 14:06:37
11楼
回复内容:
对:刘志斌关于7、氯气调节阀给定时,冷冻盐水调节阀PID控制温度! 内容的回复:


不太明白您说的氯气调节阀给定是怎么回事,能再细说说吗

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师