MWB0500
我在工程中有3台三菱PLC分别是FX1S,FX1N,和FX2N,使用FX1N和FX1S分别使用FX1N-485BD,FX2N使用FX2N-485BD,组成N:N网络,原本想让FX1S当主站,因为他离操控室最近,但是通过编程分别把D8176-8180赋值后,FX1S无论如何也不发起通讯,同样的程序下载到FX2N后,通讯一些正常,难道FX1S不可以做主站吗?
楼主最近还看过
纵横军团-棋影
没有FX1S-485BD的通讯适配器,它和1N共用,现在是做从站没有问题,无法做主站