FX1S不可以做N:N网络的主站吗? 点击:331 | 回复:3



MWB0500

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2013-01-09 08:30:19
楼主

我在工程中有3台三菱PLC分别是FX1S,FX1N,和FX2N,使用FX1N和FX1S分别使用FX1N-485BD,FX2N使用FX2N-485BD,组成N:N网络,原本想让FX1S当主站,因为他离操控室最近,但是通过编程分别把D8176-8180赋值后,FX1S无论如何也不发起通讯,同样的程序下载到FX2N后,通讯一些正常,难道FX1S不可以做主站吗?

 



楼主最近还看过



纵横军团-棋影

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2013-01-09 09:18:13
1楼
FX-1S不能用FX1N-485BD或者FX2N-485BD吧,它自己应该有自己的485适配器的啊,是FX1S-485BD吧!

MWB0500

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2013-01-09 09:24:32
2楼

没有FX1S-485BD的通讯适配器,它和1N共用,现在是做从站没有问题,无法做主站

MWB0500

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:22帖 | 151回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2002年7月08日
发表于:2013-01-09 09:54:37
3楼
FX1S还是可以做主站,刚才又重新下载了几次居然又开始发送了,纳闷了,这东西真怪,不知道什么原因了