触摸屏确认报警 点击:251 | 回复:0



字字实在

    
  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-01-08 09:02:28
楼主

简介

对于显示关键性或危险性运行和过程状态的离散量报警和模拟量报警,可以要求设备操作员对报警进行确认。

确认报警的机制

报警可以通过操作员在 HMI 设备上确认,也可以由控制程序确认。在报警由操作员确认时,变量中的特定位将被置位。

对于由操作员进行的确认,以下选项很有用:

  • 确认键 <ACK>(只在特定的 HMI 设备上可用)

  • 画面中的功能键、软键或按钮

此外,报警也可以通过函数列表或脚本中的系统函数进行确认。

说明

如果希望只允许那些拥有授权的用户编辑报警消息,则还应将相应的用户权限分配给具有小键盘的设备上的“ACK”按钮。

报警要求进行确认

报警组决定了是否必需确认该报警。

报警组基本上定义了报警在 HMI 设备上的显示方式和确认行为。WinCC flexible 中既包含预定义的报警组,也包含用于组态自定义报警组的选项。

由 PLC 确认

通过置位变量中的一个特定位,可以由 PLC 确认离散量报警。

集中确认报警

在组态报警时,既可以指定报警必需由操作员逐个进行确认,也可以指定同一报警组内的报警可集中进行确认。这在使用报警组时十分有用,例如,当报警是由同一错误引起时。

确认报警组中的报警时的特性

由操作员确认报警

使用 <ACK> 按钮或功能键确认报警组中的报警。报警组中的全部报警将被确认。

由 PLC 确认报警

通过在变量中设置位来确认报警组中的报警。

仅确认那些必须确认的报警。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师