jiguanghua
秦君_1
bhdxzgp
1.首先使用串口软件工具;使用报文的方式进行通信;如果能通信正常;说明硬件连线和通信模式是正确;此时记住通信参数;
2.再使用PLC连接一个仪表;看是否能通信正常;要保证通信参数正确;报文的格式正确;
3.如果第二步能正常进行;再连接下一个电力仪表;通信参数只有地址不同;其他都一样就行了;
再把程序复制一份;地址修改一下;应该没有什么问题!!!
纵横军团-棋影
老愚者
S7-200使用ModBus库做出来的绝对是标准的ModBus, 除了必填的几个参数填错之外. 倒是某个别国内的电力网络仪表并非标准的ModBus通讯协议, 尽管它们也号称是支持ModBus,但与S7-200ModBus通讯不上,非得按ModBus协议自编自由口通讯, 这样编出来的程序适应性自然没有S7-200ModBus库生存的好.
对初次使用接触ModBus的朋友, 去下载1个小软件: MODSCAN32, 作为测试软件是很合适的
仪表用短线测试通过,就是装到现场就出问题,信号不稳定,时不时的丢包,Error时不时会跳出个6来。
沙010
学习,modbus通讯